Александр_П
5.3.2012, 16:47
Добрый день, сталкивался кто-нибудь с проблемой прогрева теплообменника перед запуском приточного вентилятора на контроллере CorrigoC. По инструкции сделано все правильно, но при включении вытяжки контроллер не открывает трехходовой клапан, а запускает рекуператор, что можно с этим сделать, заранее спасибо.
Анатолий1
5.3.2012, 19:48
Т улицы присутствует?
При чем здесь пуск вытяжного?
Александр_П
6.3.2012, 7:45
есть датчик уличной тепературы. при запуске установки установлен разброс между запуском вытяжного и приточного вентилятора, и при зимнем режиме работы ПВУ при запуске вытяжного вентилятора должен включаться прогрев теплообменника, до тех пор пока не запустился приток, но контроллер вместо прогрева теплообменника запускает рекуператор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.