serega78rus
Имеется вентилятор притока Systemair KVKE со встроенным потенциометром и блок управления для него Systemair EC VENT, и вентилятор вытяжки туалетов Systemair KVKE со встроенным потенциометром. Блок управления Systemair EC VENT управляет вентилятором от 0 до 10 В, при этом встроенный потенциометр снимается с вентилятора.Нужно сделать:
1.чтобы при включении притока -вытяжка тоже включалась.
2.чтобы при включении света в одном из туалетах(их два), независимо от притока вытяжка работала, и при выключении, если приток не работает, работала 10-15 мин.
Ka3ax
куда и от куда приходит сигнал "старт" .
если на блок управления, то что включает
а приточку
б вытяжку
опять же если если блок управления рулит, то нужно его и переделывать на одновременное включение
обоих вентиляторов.
по вопросу 2, нужно схему имеющуюся в наличиии смотреть.
вышеперечисленное оборудование мне не известно, поэтому хочеться более информации
по данному вопросу. лучше с картинками.
ps
мануал нашел, схемы пока нет. но по описанию контроллер управляет двумя вентиляторами.
попробую освоить мануал. там настройки имеются.
из описания понял, что настройки в основном на нагрев-охлаждение.в обратной связи датчики температуры.
в вашем случае датчики температуры используются? завязаны на управление?
и датчик давления? может быть в вентиляционном канале.
с него управляющий сигнал 0-10V на IN1 приходит.
есть входа Lin Nin. посмотрите, чего у вас к ним подключено? Внимание, может 220 вольт быть на них.
это вход "старт", к нему можно уже реле времени прикрутить.
Ka3ax
файл прикрепил, для лучшего понимания происходящего.
serega78rus
питиание 220 В с блока -не получиться поставить реле времени его надо ставить именно на сигнал...иначе будет и приточка работать...перед таймером надо ставить еще одно реле-но вот как??

сигнал на "старт" с 3х мест:2 выключателя и приточка
stepanets
Кажется можно программируемое реле поставить типа LOGO.
А если из "подручного материала", то ставим одно реле, которое пускает приток и вытяжку, второе, которое пускает только вытяжку и сблокированно с реле времени. Соответственно у второго катушка замыкается параллельно подключенными выключателями света.
Получится, что питание на вытяжку будет приходить при замыкании либо первого реле, либо второго. При этом при размыкании второго будет выдержка по времени. Если у выключателей света нет свободного доп.контакта, то еще по реле на каждый выключатель.
Ka3ax
-не получиться поставить реле времени его надо ставить именно на сигнал...иначе будет и приточка работать.
----
настройки смотреть в slave режиме. что доступно через меню.
у контроллера несколько входов. возможно через один один кулер активировать можно, через другой.
не праздные были вопросы о датчиках давления и температуры. через них по обратной связи можно отрубать один вентилятор. если они не используются или можно пожертвовать одним.

Цитата
Кажется можно программируемое реле поставить типа LOGO.

тогда и контроллер не нужен