Полная версия этой страницы: 
сопротивление теплопередачи
  
 
 
  Уважаемые специалисты! Подскажите чайнику сопротивление теплопередачи этих ограждающих конструкций
 
 
 
 
  и еще  
толщина бетонных плит 40 см
 
 
 
 
  Недостаточно исходных данных.
Судя по фотографиям, имеются следующиее ограждающие конструкции:
1. Бетонные стеновые панели - толщина? марка и плотность бетона?
2. Кирпичная кладка - толщина? тип кирпича (пустотный, сплошной)? тип раствора?
3. Плиты перекрытия - толщина?, марка и плотность бетона?
4. Окна - отдельная песня
Какие конкретно ограждающие конструкции интересуют? И зачем Вам это надо вообще?
 
 
 
 
  Вся необходимая информация содержится в СНиПе - Строительная теплотехника вроде называется, имеется в сети... И будет вам сопротивление теплопередачЕ...
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
 
 
 
 
  Цитата(Bers @ Sep 7 2006, 05:10 )
И зачем Вам это надо вообще?
 клиент захотел примерно, ну плюс минус пол локтя, подобрать теплогенераторное оборудование
раньше вообще не сталкивался с теплотехническими расчетами, и с чем их кушают не знаю
одно здание рассчитал по СНиП II-3-79* "строительная теплотехника", но там знал значение R для ограждающих конструкций (как показали подсчеты "третьей стороны" ошибся на 5%)
а вот как примерно прикинуть теплопотери этого здания не знаю в силу отсутствия знаний в этой области
 
 
 
 
 
  Можно определить необходимое кол-во тепла для обогрева помещения Q,Вт,по укрупненному расчету.Для начала нужно подсчитать отапливаемый объем здания по наружному обмеру  V,м3
          Q=q*(tв-tн)*V
tв-tн-разность температур при характерной для большинства помещений tв
tн-наружная тем-ра
q-удельная тепловая характеристика здания ,принимаемая в зависимости от объема здания (Манюк"Тепловые сети)или определяется по формуле
                   0,125
       q=1.3/V 
 
Добавлено - 14:56 
 q=1.3/V в степени 0,125
 
 
 
 
  спасиба, буду далее изучать эту увлекательную литературу
 
 
 
 
  2 Дилетант
Расчет расхода тепла по укрупненным показателям есть в разделе "Excel for HVAC":
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7235
  
 
 
  Вопрос как расчитать сопротивление теплопередачи  внутренней ограждающей конструкции меж помещениями с дельта t более 3 град С?
По ф. (4) СНиП II-3-79 R0 = 1/aв+Rк+1/ан не получается так как ан - для наружной стены только приведено. Кто то не учитывает 1/ан, а кто вместо нее подставляет 1/ав. Что в итоге правильно? И где это прописано?
 
 
 
 
  теплопередачЕ, я б сделал так:
У вас сопротивление в данной формуле состоит из трех составляющих: 
1.теплоотдача внутренней стены АльфаВн или как у вас ав
2.теплопроводность материала поделенная на его толщину Лямбда/дельта у вас Rk 
3.тепотдача наружной стены АльфаНар у вас ан
соответсвенно если тепло идет в соседнее помещение то третье слагаемое опускать нельзя 
надо взять коэф теплоотдачи той поверхности из которой состоит  ваше помещение,
но если разница температур мала то думаю можно прировнять АльфаВнутр.
а что за снип такой ? номером не ошиблись ?
взгляните 23-02-2003 и 41-01-2003
 
 
 
 
  Pavlik? Спасиб. Смотрел  23-02-2003 и 41-01-2003, та же формула и в СП  23-101-2004 имеется, ток все равно применимо к сопротивлению теплопередаче внутренних стен она нигде не расписана. Буду считать такие стены пока с двумя коэф. теплоотдачи внутренней поверхности.
 
 
 
 
  ну если вам всё точно нужно знать, то возьмите справочник проектировщика по отоплению и вентиляции, там много и подробно.
 
 
 
 
  Цитата(Дилетант @ 7.9.2006, 14:01) [snapback]46489[/snapback]
одно здание рассчитал по СНиП II-3-79* "строительная теплотехника", но там знал значение R для ограждающих конструкций (как показали подсчеты "третьей стороны" ошибся на 5%)
5% это не ошибка это считай точное попадание - повезло, что прикидывая в первый раз расхождение между расчетами всего 5%
 
 
 
 
  Studentik
  26.5.2008, 12:52
  
 
  Если нужно определить теплопотери здания для подбора оборудования котельной, получения ТУ и др., с точностью в пол локтя - считай по укрупненым. Если дело тянет на реконструкцию здания и внутренних систем тогда вступает в действие СП 23-02-2003 говорящий о том что все реконструируемые здания должны отвечать требованиям по теплозащите. Следовательно придется теплотехнику считать по нормативным, а затем обосноввывать утепление наружных стен. из опыта реконструкций как правило хватает одного слоя минеральной плиты толщиной 50мм с последующей штукатуркой.
 
 
   