Цитата(jenja88 @ 26.3.2012, 5:40)

это не 10,а 11!Я его пересохранила в 4ом!Холл там один,потому одну систему дымоудаления ставлю!Подпор в три лифта,клапана посчитала кдм-2!А что значит клапана 120? Подсос воздуха для шахты с одним лифтом 22652, с двумя-45305куб м час!
Ладно-ладно, не кипятитесь.. )) Опять же компенсацию дымоудалению из автостоянки я бы показал.. Фильтра в приточке, а то калорифер "заволосится")) Но ведь это принципиальная схема и по ней честно говоря мало что можно сказать.. Но вентиляторы на стадии "П" нужно подбирать, а иначе что будут делать электрики, автоматчики и пр смежники., а для этого надо прикинуть сеть с размерами и длинами. И чем у вас отличается дымоудаление из коридора и автостоянки, что в стоянке стоит вместо кдм утепленный клапан? Ах да еще из стоянки выброс ДУ выше конька самой высокой кровли. Клапана на подпорах в каналах у шахт и обратные у вентиляторов. Материал огнезащиты надо указывать.(в последствии может оказаться критичным, т.к.
почти вся огнезащита в фольге, т.е.Г1, а по нормам должна быть НГ, поэтому лучше этот вопрос решать на стадии П).
Ну это так.. Придирки, а ваше право принимать их или нет..