Гость_Дима
  7.9.2006, 10:07
  
 
  Вопрос к компетентным специалистам: как правильно подобрать циркуляционный и сетевой насосы горячего водоснабжения, на какие параметры они рассчитываются?(можно оставить ссылку на сжатую информацию по этой теме).Спасибо.
 
 
 
 
  1)Подача насоса
- Согласно СП 41-104-2000:
подачу циркуляционных насосов горячего водоснабжения следует принимать равной 10 % от расчётного расхода воды на горячее водоснабжение:
Gцгвс=0,1Gгвсмакс 
В свою очередь максимальный расход воды на горячее водоснабжение можно определить так:
Gгвсмакс = Qгвсмакс/(Tг – Tх) C
- Согласно СНиП 2.04.01-85*:
При расчёте циркуляционного расхода формулы для расчёта усложняются (см п.8.2). – в приведённом уравнении циркуляционный расход принимается равным расходу горячей воды, восполняющему потери тепла в трубах.
2) Напор насоса
Из литературы (в нормативных документах прямых рекомендаций по поводу выбора напора циркуляционного насоса не встречал: может они и есть): 
Напор циркуляционного насоса должен преодолевать: сопротивление в подающем трубопроводе и оборудовании при циркуляционном расходе + сопротивление самого циркуляционного трубопровода + рекомендуют вводить поправку на зарастание труб.
Насос исходной воды (повысительный):
 при его выборе следует учитывать давление исходной воды (из водопровода) – оно должно обеспечивать: залив воды на высоту установки сан.прибора + преодоление гидравлического сопротивления подающего трубопровода ГВС + свободный напор у сан.прибора. Если эти условия выполняются то можно не ставить повысительный насос на исходной воде, если не выполняються, то ставить насос нужно, при его подборе кроме вышесказанного следует учесть давление водопровода и напора развиваемого цирк. насосом. Так же насос не должен развивать слишком высокого давления, по условиям предупреждения порчи сан.приборов и т.д(см.  СНиП 2.04.01-85*)
 
 
 
 
  Спасибо за  точный и краткий ответ!
 
 
 
 
  Цитата(m65 @ 9.7.2008, 11:06) [snapback]270038[/snapback]
Спасибо за  точный и краткий ответ!
Присоединяюсь, все правдиво 
 
 
  
 
 
 
  Вот она правда жизни! Хоть и через 2 года,но могут  воздать по заслуге. 