ullla
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мне необходимо расчитать объем канализационной емкости для ливневых стоков. Суточный расход я посчитала, а вот есть ли какой-нибудь норматив где прописан коэффициент запаса в емкости?
йцукенг
Цитата(ullla @ 11.4.2012, 14:22) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мне необходимо расчитать объем канализационной емкости для ливневых стоков. Суточный расход я посчитала, а вот есть ли какой-нибудь норматив где прописан коэффициент запаса в емкости?

ФГУП «НИИ ВОДГЕО» рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхно-стного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты
ullla
Цитата(йцукенг @ 11.4.2012, 14:28) *
ФГУП «НИИ ВОДГЕО» рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхно-стного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты


Я смотрела там, такого коэффициента там нет.. Может я невнимательна? Подскажите пункт пожалуйста. Я просто видела в одном из чужих расчетов, емкость была подобрана с таким коэф =3, т.е. суточный расход умноженный на 3 и это и есть объем сборной емкости. Я не пойму откуда такая цифра?
Pavel-82
Примерно вот так.
Расход дождевых (Wд) и талых вод (Wт) с территории определен по «Временным рекомендациям по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты», ВНИИ «ВОДГЕО», М, 2005г.
Годовое количество дождевых и талых вод составит:
Wд = 10 • hд • д • F,
Wт = 10 • hт • т • F,
где h д – слой осадков в мм за теплый период года (с IV по X),
h д = 386 мм;
h т – слой осадков в мм за холодный период года (c XI по III),
h т = 120мм;
h д и h т принимаются по таблице 4.24, п.21 (Дуван) « Научно –прикладного справочника по климату СССР», серия 3,выпуск 9, Гидрометеоиздат, 1990 г:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI -III IV -X ГОД
ж 9 34 63 82 63 47 18 3 3 316 319
т 20 17 19 8 4 1 15 22 25 103 28 131
с 4 10 9 1 7 15 8 2 14 42 56
ИТОГО 20 17 23 27 47 64 82 63 55 48 33 27 120 386 506

 д и  т – общий коэффициент стока дождевых и талых вод,
 т = 0,5
 д – средневзвешенная величина для всей площади водосбора, определяемая по «Временным рекомендациям по проектированию…»
Род поверхности Площадь,
га Коэффициент стока  Д
Асфальтовые дороги 2,50 0,6
Кровля 0,48 0,6
Газоны 1,80 0,1
Всего 4,78



W д = 10 • 386 • 0,41 • 4,78 = 7565 м3/год
W т = 10 • 120 • 0,5 • 4,78 = 2868м3/год
Общий расход годового поверхностного стока составляет:
W = Wд + Wт = 7565 + 2868 = 10433,0м3/год
Объем дождевых вод в сутки при повторяемости 95% обеспеченности (Р=0,33; 3 раза в год)
W cут.д = 10 • hд • д • F, где
hд=12мм количество осадков в сутки принято для г. Уфы по приложению 9 в книге «Отведение и очистка поверхностных сточных вод» В.С.Дикаревский, А.М.Курганов и др. Стройиздат,1990г
W cут. д = 10 • 12 • 0,41 • 4,78 = 235,2 м3/сут
Резервуар-накопитель принят объемом 300 м3.