Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Программа испытаний
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
RinatG
Наладка и испытания приточно-вытяжной установки. Требуется предоставить программу испытаний. Есть ли утвержденная форма этой программы или она составляется в вольно-регламентированном стиле компании?
Skaramush
Составляется. Формы нет.
azar
Общей формы как бы нет, но требования есть.
Должны быть отражены:
1. Цель испытания
2. Приборы
3. Подготовка к испытаниям
4. Проведение испытания
В качестве приложения добавил бы схему с отметками точек замеров.

С уважением!
alem
Цитата(RinatG @ 18.4.2012, 7:48) *
она составляется в вольно-регламентированном стиле компании?


Если работаете по-крупному, то разрабатываете стандарт предприятия на составление программ, потом по этому стандарту ваяете.
Val_
Это довольно таки интиресный вопрос. Программы испытаний начали требовать с конца 2009 года и цель данных программ как не странно не контроль за качествами самих работ, а сметный рассчёт на данные виды работ.

Данную фичу придумали после того, как вышло постановление (номер не помню, если попросите может и найду) по которому выделение средств из бюджета на пусконаладочные работы должно обосновываться проектом.

Поэтому эта вещь делается в две стадии (если не придеруться то можно в одну). Сначала разрабатывается проект программы пусконаладочных работ и сдаётся совместно со всей проектной документацией. После монтажа систем на основании проекта делают программу пусконаладочных работ.

У нас в городе данная программа должна приниматься в градостроительный комитет и ростехнадзор. В обоих организациях в нашей программе смотрели и придирались исключительно к перечню работ, на все остальные разелы даже не смотрели.

По форме опять же - нормативов никаких нет - Разделы примерно слеующие

Общая характеристика систем (перечени систем и их основные параметры)
Приборы
Методика испытаний
Правила безопасности

И в приложении
схемы систем с указанием точек замера
паспорта на измерительные приборы
отопительно-вентиляционная характеристика
ну и самое главное перечень выполняемых работ составленный по МДС 81-40.2006 «УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ФЕРп-2001)». Цены причём не обязателны - обязательно указать перечень работ.
Iroha
С меня как- то трясли чтобы написал программу работ по РД 34.70.110-92
почитайте. вроде там че-то можно почерпнуть.
alem
Цитата(Val_ @ 18.4.2012, 11:54) *
Программы испытаний начали требовать с конца 2009 года и цель данных программ как не странно не контроль за качествами самих работ, а сметный рассчёт на данные виды работ.


Программу, при нормальной работе, требуют с 1978 года... И цель, конечно, обоснование состава работ.
fastdim
Коллеги, нам необходимо разработать программу испытаний и согласовать ее в Ростехнадзоре (Москва).
Есть ли у Вас опыт подобных мероприятий?
fastdim
Я неправильно написал. Согласовывать требуют методику испытаний, а не программу.
Таратыркин
У Вас требуют, не программу, а денег. В московском Ростехнадзоре, есть список фирм которые допущены к выполнению данных работ, пуск в эксплуатацию подключение к сетям. Практика у них минимальная, но цена в четыре раза выше, чем по смете. Платите и сдадите.
fastdim
Методика тоже нужна. И я прошу помочь с разработкой методики. Готов за это платить.
Все остальное я знаю.
Таратыркин
Не майтесь дурью, от Вас потребуют заплатить за вступление в список, методику можете себе запихать, где Вам больше нравиться. Система создана для отжима денег, платите или никогда не будете допущены. Идиотов просьба не раздражаться.
fastdim
Коллеги, помогите написать методику. helpsmilie.gif
А я уж найду куда ее запихать...

Особенности Московского Ростехнадзора мне известны давно и хорошо. Вопрос не в них.
Таратыркин
Найдите в интернете и распечатайте. Хотя обращение коллеги, мне кажется обидным. Получите замечания, несоответствия с новыми ГОСТами в части отопления. Приложите три свидетельства о повышении квалификации и копии свидетельств о поверке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ
И НАЛАДКЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Центральное бюро научно-технической информации
Москва 1989
fastdim
Цитата(Таратыркин @ 29.7.2012, 4:48) *
Хотя обращение коллеги, мне кажется обидным.


Как прикажете к Вам обращаться?
Таратыркин
Таратыркин. Данные рекомендации ( не поверите) изучал до начала наладочных работ. Вы же будучи человеком гениальным, будете читать, не до того, а после того.
Таратыркин
Дружище fastdim, можете называть меня "хамлом", дающем добрые советы.
fastdim
Зря вы так. Я не наладчик, я руководитель организации. Хотя и ТГВшник по образованию. Но сам этот документ не читал, т.к. по должности занят более глобальными вопросами.
Наладчики мои этот документ прекрасно знают, специально спрашивал.
К сожалению, не было уверенности, что методику надо писать на его основе.
Таратыркин
Верю, верю, сам брехун.
Hartotog
СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
+
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ И НАЛАДКЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
(Выписка из Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011)
Skaramush
Есть такое. Привязанные к сегодняшнему дню "Рекомендации..." от 1989 года.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.