Всем привет. Имеется подземный гараж стоянка под гостиницей. Решаю как отвести стоки. Или трапы или лоток. Склоняюсь ближе к лотку. По ТКП ширина не менее 0.2 метра и напонлнение не выше 0.8 Вот сижу и думаю как высоту пральную выбрать лотка? У кого было такое? Вот смотрю каталон фирмы ACO так там в основном лотки глубиной 100-200мм.
18.4. Размеры и уклоны лотков следует принимать из условия обеспечения самоочищающей скорости сточных вод, наполнение лотков - не более 0,8 их высоты, ширину лотков - не менее 0,2 м. Ширина лотка назначается в зависимости от результатов гидравлического расчета и конструктивных данных; при высоте лотка более 0,5 м ширина его должна быть не менее 0,7 м.
забейте на это дело, он всё равно затопиться полностью при срабатывание расчётной секции спринклеров...
ну вот при пожаре за 3 часа выльется 300 кубов воды. смотрю канал прямоугольный шириной 200 мм по лукиных, при наполнении 0.8 и уклон 0.006 бут пропускать 28 л/с а вот в таблицах почемуто нету нигде про высоту канала
Цитата(Svail @ 30.4.2012, 16:37)

ну вот при пожаре за 3 часа выльется 300 кубов воды. смотрю канал прямоугольный шириной 200 мм по лукиных, при наполнении 0.8 и уклон 0.006 бут пропускать 28 л/с а вот в таблицах почемуто нету нигде про высоту канала

после лотков куда вода попадает?
ну как куда? в приямок который по снипу не менее 2 метров кубических и оттудава насосом в ливнёвку
Цитата(Svail @ 30.4.2012, 21:56)

ну как куда? в приямок который по снипу не менее 2 метров кубических и оттудава насосом в ливнёвку
ну вот, а насос же не будете подбирать, надеюсь, на производительность секции спринклерной)))
значит вода будет накапливаться...какой расчёт, когда пол зальёт
Цитата(Svail @ 30.4.2012, 21:56)

ну как куда? в приямок который по снипу не менее 2 метров кубических и оттудава насосом в ливнёвку
Насчет СНиПа - это вы погорячились... Это только в МГСН такие нормы.
Короче 200 на 200(н) лоток
Евгений Николаевич
2.5.2012, 9:30
Цитата(Svail @ 30.4.2012, 21:56)

ну как куда? в приямок который по снипу не менее 2 метров кубических и оттудава насосом в ливнёвку
Ну ежели сеть приямок, то зачем Вам нужны лотки?
Сделайте разуклонку пола в сторону приямков, вода сама и потечет туда.
Так всегда и делают
ммм... отдельное помещение насосной в котором приямок. У нас ни разу не видел что бы приямок в открытом виде в пространстве гаража