Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
agel
??????
Skaramush
Я, лично, к таким решениям не отношусь.

Но просьба (убедительная) - придайте пожалуйста осмысленность своему сообщению. Или, пардон, но отправлю в мусорку.
WAKO
а в чем вопрос то?
Странная Белка
Это какая-то аццкая несусветная хренотень. blink.gif
Anch
смесь пожаротушения с вентиляцией??
agel
Честно говоря, такой хрени я давно не видел, поэтому и выложил...образец как не надо делать.
Или я ошибаюсь и такая схема действительно имеет право на жизнь???
Может я безвозвратно отстал?
Очень смущает то, что это творчество МОСПРОЕКТа.

Вытяжка совмещена с дымоудалением. Но как!!!
Закольцована, на воздуховоде врезки-труба ф40, нет вытяжки из нижней зоны,
на вытяжке 2вентилятора и на притоке 3шт, зонт на дымоудалении... ну и т д.
Странная Белка
Получается, что вытяжка совмещена с притоком и дымоудалением, плюс закольцованы. По принципу системы сжатого воздуха. Нет, ну не может же такого быть..Может мы чего-то не знаем...или не понимаем.. blink.gif
Иванов В.А.
Цитата(agel @ 12.5.2012, 9:51) *
нет вытяжки из нижней зоны
Есть опуски 1,8 м 150х100
Цитата(agel @ 12.5.2012, 9:51) *
на вытяжке 2вентилятора и на притоке 3шт, зонт на дымоудалении... ну и т д.
Вытяжка естественная, вентиляторы на дымоудаление.
Но в работе системы разобраться сложно, хотелось бы описательную часть посмотреть...
agel
Вытяжка механическая, сдвоеные канальные вентиляторы.
Это рабочка, поэтому описательной части нет.

Цитата(Странная Белка @ 12.5.2012, 10:45) *
Получается, что вытяжка совмещена с притоком и дымоудалением, плюс закольцованы. По принципу системы сжатого воздуха. Нет, ну не может же такого быть..Может мы чего-то не знаем...или не понимаем.. blink.gif

Не... приток отдельно от вытяжки и д/у. Приток распологается по углам автостоянки.
Иванов В.А.
Цитата(agel @ 12.5.2012, 14:34) *
Вытяжка механическая, сдвоеные канальные вентиляторы.
Это рабочка, поэтому описательной части нет.
Увидел вентиляторы.
Описательная часть в общих указаниях должна быть.
А так, схема интересная.
Трубы ф40 свистеть будут - по 500 кубов на трубу.
Вопрос по наладке ещё.
Так что, всё-таки хрень...
agel
Нашел...стало еще интереснее.
Studentik
Что-то мне подсказывает, что там ошибочка в рсчетах. Расчет по аэродинамике взглянуть бы, как они все это увязали. С первого взгляда - ХРЕНЬ работать не будет!