Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сопротивление дросселя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Airborne
Вопрос спецам?

Есть рециркуляционная вентиляция с частичным подмесом. Между приточным и вытяжным вентилятором стоит дроссель, какой напор должен быть на каждом из вентиляторов, если сопротивление дросселя 100Па? Расход вентиляторов одинаковый.

вентилятор--дроссель--вентилятор
Iroha
Цитата(Airborne @ 21.5.2012, 21:46) *
Вопрос спецам?

Есть рециркуляционная вентиляция с частичным подмесом. Между приточным и вытяжным вентилятором стоит дроссель, какой напор должен быть на каждом из вентиляторов, если сопротивление дросселя 100Па? Расход вентиляторов одинаковый.

вентилятор--дроссель--вентилятор

схему нарисуйте
Airborne
только приводов нет
Iroha
Расходы воздуха должны быть одинаковы во всех положениях заслонок и при этом ток двигателей не должен превышать номинальный. Проверить и отрегулировать при необходимости.
Airborne
расходы одинаковые 1000м3/ч. Известно, что dP(Y6) при L=1000м3/ч равен 100Па. Какой напор должен иметь каждый из вентиляторов?
Iroha
Цитата(Airborne @ 22.5.2012, 11:39) *
расходы одинаковые 1000м3/ч. Известно, что dP(Y6) при L=1000м3/ч равен 100Па. Какой напор должен иметь каждый из вентиляторов?

Кроме этой заслонки ниче нет ?
Airborne
Будем считать, что нет
Iroha
в сумме вентиляторы должны иметь 100Па
Airborne
т.е. напор каждого из вентиляторов равен 50Па. Спасибо.
baron.od
Цитата(Iroha @ 22.5.2012, 9:41) *
в сумме вентиляторы должны иметь 100Па
-это только на потери на заслонке
Airborne
а если сопротивление после приточного вентилятора, по ходу движения воздуха, 100Па и перед вытяжным вентилятором, против движения воздуха, 50Па
Iroha
приплюсуйте соответсвенно
Airborne
приточный 100+50Па, вытяжной 50+50Па
baron.od
Цитата(Airborne @ 22.5.2012, 10:06) *
приточный 100+50Па, вытяжной 50+50Па

все верно.
Airborne
Всем спасибо. Надо будет всю теорию заново перечитать, а то последнее время все компьютеры считают, по забывал многое . Простой вроде вопрос, а спать не давал.
Iroha
я ее никогда и не знал
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.