Полная версия этой страницы:
Аппаратная связи
Доброго времени суток многоуважаемые. Может быть кто-нибудь подскажет нормы прокладки инженерных сетей через помещения телефонной связи, конкретно -аппаратная связи? В помещении установлена АТС. Интуитивно полагаю, что воду через такие помещения тащить нельзя, ну или на определенных условиях как это делается в электропомещениях. Подскажите пожалуйста какой-нибудь нормативный документ, где данный вопрос освещен. У меня подвод и отвод охлаждающей воды на кондиционер и конденсат от него и так получается, что трубы транзитом через аппаратную идут. Заранее спасибо!
Удалось найти только РД 45.120-2000.
17.6 Над помещениями, где устанавливается аппаратура связи, электроустановки не допускается размещать помещения, связанные с потреблением воды (туалеты, умывальные, душевые, кондиционеры, столовые и буфеты).
17.7 Через помещения ввода кабелей не допускается прокладка силовых кабелей и транзитных инженерных коммуникаций.
Полагаю, что помещения ввода кабелей и помещение аппаратной не одно и то же. Почему то в п. 17.6 ничего не сказано про трубопроводы в самом помещении.
Кто-нибудь! Может есть еще какие-нибудь нормы?
Всем спасибо за помощь))
Связисты подсказали нормативку, может кому пригодится- СП-134.13330-2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
Раздел 6 -Требования к техническим помещениям для размещения оборудования электросвязи.
6.16 Через помещения не должны проходить никакие транзитные коммуникации, не имеющие отношения к инженерному оборудованию этих помещений.
6.17 Трассы обычного и пожарного водоснабжения, отопления и канализации
должны быть вынесены за пределы этих помещений и не находиться непосредственно
над ними.
6.18 Если тепловыделения оборудования систем электросвязи, установленного в
помещении, не хватает для обеспечения нижнего предела температуры в помещении,
то необходимо предусматривать отопление от существующей системы отопления
здания. В элементах отопления в помещении запрещается устанавливать запорную
арматуру и применять резьбовые соединения.
6.19 Если тепловыделения оборудования систем электросвязи, установленного в
помещении, больше допустимого для обеспечения верхнего предела температуры в
помещении, то необходимо предусматривать вентиляцию или кондиционирование
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.