Полная версия этой страницы: 
Врезка газопровода
  
 
 
  Доброго дня уважаемые коллеги! 
Не согласовывают  узел врезки  Ду50 в Ду500 в газоснабжающей организации.
 В общих указаниях описал что врезку выполнить тавровую по серии 5.905-25.05
Что могло их не устроить? Может врезку сделать большим диаметром а потом уже перейти на Ду50.
 
 
 
 
  У нас такое с паропроводами бывает. Требуют врезку не менее 150, а потом переход на свой диаметр. Для перспективы и по др причинам. А то мало ли еще кто захочет подключиться, и каждый по полтиннику врежет- решето а не труба будет)))) Шучу, но ситуация имеет место быть
 
 
 
 
  У нас врезку делают диаметром Ду100, т.к. арматура на Ду50 не надежная. Так решило ПТО ГРО.
 
 
 
 
  У нас врезку делают диаметром Ду100, т.к. арматура на Ду50 не надежная. Так решило ПТО ГРО.
 
 
 
 
  Может быть дело в том что выполнить тавровую врезку при Ду50 проблематично сварному? Уже и такие мысли приходят в голову.. 
 
 
 
  molibden1980
  8.8.2012, 22:20
  
 
  а какое давление?
 
 
 
  molibden1980
  9.8.2012, 22:04
  
 
  Во-первых, тавровую врезку можно применить на высоком давлении только отключив газопровод, а это очень накладно-придется много чего отключать.
Во-вторых, действительно сварщик помянет добрым словом.
В-третьих, надежность труб 50 мм и 500 мм сильно отличается.
Здесь напрашивается врезка под давлением с приспособлением ПВГМ-09 стр.159 той же серии
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.