Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дренчерная установка пожаротушения в узком и высоком помещении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Гость_Tina
Всем привет! Помогите подобрать насосы к помещению, в котором находится атрракцион "башня свободного падения". К какой группе помещения можно отнести "это"? Она высотой 35м в диаметре 7м. Там выходят огромные напоры. Насосная станция находится в самом низу... helpsmilie.gif
не надо плодить свои посты везде и всюду! читайте внимательно правила dont.gif
andrey R
Насосы или воздуходувки?
Гость_Tina
Насосы. Нужно рассчетать сколько они займут места в уже имеющейся насосной станции.
andrey R
Следующий вопрос smile.gif
Какие насосы. Для чего?
Гость_Tina
В качестве водопитателей для системы используются насосы. Насосы для поддержания расчетного напора воды в системе пожаротушения, а напор расчетный выходит слишком большой и не подобрать насосы. А может у меня просто нет более обширного списка имеющихся насосов.
unsure.gif
--------------------------
Не нужно дублировать Ваши сообщения по 3 раза. Немного терпения - и они обязательно появяться на форуме.
andrey R
Насколько большой? Высоконапорных насосов более, чем достаточно. Посмотрите хотя бы здесь
http://www.vodokomfort.ru/grundfos/grundfos_prod.htm
Гость_Tina
Спасибо огромное за ссылку, но видимо у меня в рассчетах явно что-то не то. У меня напор получился около 3 тыс м. Может я не так, что-то посчитала... :wacko: Я счетала по книжке Ходакова В.Ф. Но, там пример дан на небольшое и не высокое помещение. Не знаете где можно вообще добыть какой-то более четкий алгоритм расчета?
andrey R
Цифра явно бредовая. А виновата Ваша любовь к алгоритмам. Будте проще. Грубая прикидка выглядит так:
Требуемый (по нормативу) напор в конце сети (на оросителе) + геметрическая высота + 15-20% от этой суммы на потери.
По этой прикидке подбираете диаметр трубы, рисуете напорную линию, уточняете потери по длине и местные по известной формуле. Всё. Далее подбираете насос biggrin.gif
Гость_Tina
А как по этому напору можно подобрать диаметры распределительных труб и магистральной? Напоры в распределительных трубах при таком расчете не учитываются?
Гость_Tina
Как вы счетаете, я тут пересчетала и получилось: напор почти 300м, а расход почти 20л/сек. Я совсем не опытный проектировщик, подскажите на вскидку верно или чего напутала? У меня была задана интенсивност орошения 1 л/сек. Дренчеров вышло 132 на все. Возможно ли к этим параметрам подобрать насосы? И вот еще возних такой вопрос, а где вообще указывается площадь занимаемая насосами? Я не могу этого найти. Может это тоже как-то нужно счетать? bestbook.gif
andrey R
Диаметры подбирают по расходу, в зависимости от рекомендуемых СНиП скоростей для различных материалов труб.
300 метров на вскидку много. При высоте 35 метров уложитесь до 60. Считайте снова и ищите ошибку. Видимо диаметр стояка занизили.
Площадь, занимаемая насосами определяется исходя из количества насосов, марки и минимальных размеров (расстояний) между ними (опять же, по СНиП). biggrin.gif
Старшие товарищи, что - пиво пить пошли, оставили Вас в одиночестве?
Guest
Старшие товарищи все по отпускам разбрелись. А остальные технологией не занимаюся. Даже вот элементарное спросить не укого. А тут не стандартное помещение... Спасибо Вам огромное, что хоть что-то начинает проясняться. А то я тут уже в панике. А по какому СНиП? Я тут по формуле подбирала dmin=корень(расход)/100. А вообще расход на один дренчер нужно суммировать на ветви распределительного трубопровода, там их по 12 шт? И на др. ветвях тоже? Я думаю из-за этого ролучаются большие цифры. Да еще напоры в узлах управления... и др.
andrey R
Сочуствую wink.gif
Формулу выкиньте, открывайте внутряночный СНиП 2.04.01-85 и по нему работайте и таблицам Шевелёва. Будет Вам счастье biggrin.gif Подробностей про дренчеры я уже не помню, давно делал, но в СНиПе всё есть для расчёта. Удачи!
Гость_Tina
Спасибо за совет. Буду его искать разбираться, а то в НПБ как-то маловато информации, не по моим способностям. bestbook.gif
andrey R
Чё его искать то, качайте с elima.ru и дело с концом biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.