Xuligana09
Добрый вечер!
Прошу помочь подобрать циркуляционный насос Wilo для системы отопления. (по расчетам в СНиПах и на разных сайтах получаются огромные значения, сталкиваюсь с таким вопросом впервые).
Циркуляционный насос устанавливается на подающем трубопроводе системы отопления после регулирующего клапана. Давление в подающем трубопроводе 6,2 кгс/см2, в обратном 5,6 кгс/см2. Температурный график отапливаемого контура 95-70 С, расход теплоносителя при (95-70С) составляет 4,5 м3/ч. длинна трубопроводов после насоса составляет порядка 100 м, конечная точка двухэтажное здание.
Склоняюсь к насосу Wilo TOP-S 30/10 3~PN10 G=4,5 м3/ч, h=8 м. но не уверенна что данного напора хватит.
Очень прошу помочь)
HeatServ
Нагрузочку выложите, плз. Чтобы перепровериться насчёт циркуляции. А почему Вило? Да, и диаметр трубопровода до здания.
Xuligana09
Диаметр трубы ду 50 вводная и всего последующего трубопровода . Нагрузка 0,103 Гкал/ч. Температурный график теплофикационной воды 150-70С.

по поводу марки насоса заказчик Wilo желает, так как стоят у них на других объектах насосы этой марки