Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подземная стоянка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Bananan
Имеется одноэтажная подземная автостоянка, разделенная на 2 пож.отсека,
необходимо ли делать подпор в тамбуры лестниц ведущих на улицу?
На все лестницы или нет?
Спасибо
Valentinium
СНиП "Стоянки..."
6.17 В лестничные клетки и шахты лифтов автостоянок следует предусматривать подпор воздуха при пожаре или устройство на всех этажах тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре:

а) при двух и более подземных этажах;
б) если лестничные клетки и лифты связывают подземную и надземную части автостоянки;
в) если лестничные клетки и лифты связывают автостоянку с надземными этажами здания другого назначения.

Определитесь с пунктом в)
Bananan
Цитата
Определитесь с пунктом в)

Все выделенные на чертеже лестницы ведут из автостоянки на улицу, и не связаны с надземными этажами.
Если только не считать выход с лестницы на улицу - надземным этажом?
Valentinium
В принципе, не требуется. Но у меня был аналогичный проект - я подстраховался и сделал подпор .
Bananan
Хорошо!
Тогда еще вопрос можно ли размещать венткамеру подпора воздуха и обычную приточную венткамеру вне пожарного отсека куда следует подавать воздух? Другими словами могу я разместить венткамеру для 2-х пожарных отсеков в одном помещении?
(например в правом верхнем углу, см.рис выше)
Valentinium
7.10 ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

7.10.1 При проектировании помещений, в том числе технических этажей, для размещения вентиляционного оборудования в жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданиях следует соблюдать требования СНиП 2.08.02, СНиП 31-01, СНиП 31-03 и СНиП 31-05.

7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения.
Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной преградой обслуживаемого пожарного отсека, в зданиях I и II степеней огнестойкости; в указанных помещениях для вентиляционного оборудования не следует размещать оборудование для обслуживания помещений категорий А, Б и В1, складов категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.11. В помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.