Полная версия этой страницы: 
объединить стояки К1, К3
  
 
  пользователь
  8.6.2012, 8:10
  
 
  Можно ли сделать общую вытяжную часть для двух проложенных рядом стояков- К1 и К3 общепита?
 
 
 
  aminopower
  8.6.2012, 11:40
  
 
  Цитата(пользователь @ 8.6.2012, 9:10) 

Можно ли сделать общую вытяжную часть для двух проложенных рядом стояков- К1 и К3 общепита?
Нельзя.
 
 
 
 
  пользователь
  8.6.2012, 12:02
  
 
  да, почему нельзя?
 
 
 
  aminopower
  8.6.2012, 12:05
  
 
  Цитата(Dima_UA @ 8.6.2012, 12:57) 

почему нельзя?
Так думается, что под 
раздельными системами бытовой и производственной канализаций подразумеваются и 
раздельные вытяжные части. Хотя прямого запрета нет, я бы так делать не стал.
 
 
 
 
 
  ну так разрешено в один колодец подклучать выпуски? так можна и вытяжные части соеденить....причём была тема как правильно это сделать
 
 
 
  пользователь
  9.6.2012, 6:10
  
 
  перепробовала разные сочетания слов, но через поиск  готовую тему не нашла. поэтому создала новую. ну я не думаю что проблема объединить каким-нибудь отводом с тройником. главное что  вроде по логике можно
 
 
 
  aminopower
  9.6.2012, 8:19
  
 
  Цитата(пользователь @ 9.6.2012, 7:10) 

через поиск  готовую тему не нашла.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...ная+канализация
  
 
 
  aminopower
  9.6.2012, 8:36
  
 
  Цитата(Dima_UA @ 8.6.2012, 13:25) 

ну так разрешено в один колодец подклучать выпуски?
Разрешено. Только у нас с таким завернут сразу. К3 от общепита (кол-во п.м, технология не в счет)-будьте добры ж/у 
на выпуске. Попадаются т/з в которых от магазинов ж/у прописаны.
 
 
 
 
 
  Приветствую. Я прошу меня простить, но в СНиПе чётко дан запрет на объединение. Если не оговорены условия, значит любое объединение запрещено. Хоть по стокам, хоть по вентиляции. Если я правильно читаю СНиП.
 
 
 
  пользователь
  9.6.2012, 13:27
  
 
  Для Бабай: СНиП "внутрянка" п. 17.13 от сетей производственной и бытовой канализации магазинов и общепита допускается присоединение 2 раздельных выпусков к одному колодцу.
(полагаю, это для возможности отбора пробы пр. стоков всякими контролирующими органами)
А что касается жироуловителей- заказываю стационарные под мойками.
 За ссылку на тему спасибо.
 
 
 
 
  Цитата(пользователь @ 9.6.2012, 14:27) 

Для Бабай: СНиП "внутрянка" п. 17.13 от сетей производственной и бытовой канализации магазинов и общепита допускается присоединение 2 раздельных выпусков к одному колодцу.
(полагаю, это для возможности отбора пробы пр. стоков всякими контролирующими органами)
А что касается жироуловителей- заказываю стационарные под мойками.
 За ссылку на тему спасибо.
Это, простите, уже наружка. В любом случае - объединить можно -а пределами зданий тогда уж, а внутри - низяяя.
 
 
 
 
 
  я считаю - надо рассматривать каждый случай отдельно.
во-первых, если есть возможность вывести вытяжную часть К3 отдельно- то надо так и делать;
во-вторых, если нет такой возможности (например над кафе - жилая часть 20 этажей). тогда я присоединяю вытяжную часть под потолком косым тройником к стояку бытовой канализации, ибо считаю, что пункт снипа относится только к сточной части канализации.
в-третьих, если эксперты будут придираться, то можно поставить вентклапан, в любом случае наружная сеть с бытовой- общая, и она будет вентилироваться остальными выпусками.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.