Podlinnykh
7.7.2012, 18:48
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Столкнулся с достаточно сложным (для меня) проектом, прошу помочь и объяснить.
В административном здании спроектированы система вентиляции и кондиционирования воздуха.
Вентиляция с рекурперацией тепла. В системе используется один чиллер, часть работы которого направлена на вентиляцию, другая часть - на кондиционирование.
Рассчётную температуру для тёплого периода года необходимо принять равную для обеих систем (пониженую на 2С т.к. 2-ой класс кондиционирования) либо же принять температуру Х для рассчёта вентиляции, а затем Х-2 для с-мы кондиционирования?
Вентиляция это скорее всего венткамера с калорифером охлаждения от чиллера
Кондиционирование это сеть фанкойлов от того же чиллера, т.е. доводчики.
В первом случае аргумент - температура подачи воздуха. Наружный воздух с учётом рекуперации нужно охладить до расчётной температуры помещения.
Для кондиционирования, т.е. фанкойлов аргумент теплопоступления которые надо нейтрализовать.
Поэтому задача упрощается. Вентиляцию считаете мощность на охлаждение притока до нормы, фанкойлы на мощность охлаждения помещений.
Всё от одного фанкойла.
Всё от одного чиллера. (очепятка)
Podlinnykh
9.7.2012, 14:14
т.е., если я правильно понял, рассчётную наружную температуру для тёплого периода года для системы вентиляции берём по параметру Б из снипа, а фанкойлы добавляем на теплопоступлениям?
спасибо за ответ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.