Доброго времени суток, коллеги!
Ситуация такая. Проектирую систему вентиляции для одного лечебного учреждения в Москве. Здание старое, а вентсистем много. Отсюда и одна из острых проблем - места для пробивки шахт под стояки, их практически нет. Но есть существующие вентканалы в строительном исполнении.
Отсюда и вопрос - могу ли я использовать существующие вентканалы в строительном исполнении, для приточных систем?
Наш уважаемый 41 01 2003 говорит
7.11.3 Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в системах приточной вентиляции.
Воздуховоды должны иметь покрытие, стойкое к транспортируемой и окружающей среде.
т.е. кирпичные каналы и прочие использовать можно? лиж бы не выветривались и не реагировали с воздухом перемещаемым в воздуховоде? так?
скажу сразу...физически, запихнуть металлический воздуховод в данный канал невозможно.
подумываю вот насчет фильтра (F7 к примеру) на выходе из канала для раздачи воздуха на этаж. ну и естественно прочистка канла перед подключением металлических воздуховодов.
что скажате?