Полная версия этой страницы: 
Газоснабжения церкви (храма)
  
 
 
  Допускается ли установка отопительного газового оборудования в помещении здания храма, расположенным смежно с основным помещением храма?
 
 
 
 
  допускается, сын мой. Ибо газ из чрева матушки земли является как благодати для всех супостатов и дар божий газпрому. Аминь
 
 
 
 
   
 А если есть вероятность, что в основном помещении храма соберётся более 50 прихожан?
 
 
 
 
 
  Обычно запрещается если газооборудование устанавливается под помещением с пребывыанием в нем более 50 чел. По идее Вы должны сделать в теплогенераторной отдельный выход, стены и двери и перекрытие теплогенераторной должны быть противопожарными. Какая мощность то теплогенераторной?
 
 
 
 
  Мощность - 67кВт. Выход из топочной на улицу есть. А оштукатуренные кирпичные стены являются противопожарными?
в СНиП "Котельные установки" написано не только под, а еще смежно и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек не допускается размещать котельные (для общественных, административных и бытовых зданий).
 
 
 
  positronw
  29.7.2012, 20:53
  
 
  Илюха. 67кВт это не котельная, и даже не теплогенераторрная подконтрольная Ростехнадзору. Поэтому СНиП "Котельные установки" на неё не распространяется.
 
 
 
 
  Архитектурно-художественный центр «Арххрам»  «Православные храмы и комплексы: Пособие по проектированию и строительству (к СП 31-103-99)». МДС 31-9.2003
В современной практике чаще всего применяются системы водяного отопления с теплоносителем от центральной теплосети или от местной котельной на различных видах топлива. Для сельской местности часто используются автоматические газовые водонагреватели (ОАГВ), которые размещаются в отдельном помещении с отдельным выходом наружу в целях пожарной безопасности.
Кирпичные стены являются противопожарными, если из помещения, где будете устанавливать  теплогенератор есть дверь в смежное помещение, то она должна быть противопожарной. Теплогенератор 67 кВ смело ставьте.
 
 
 
  Юлия невинком
  6.3.2018, 10:36
  
 
  Где разместить котельную для церковно-причтового дома с воскресной школой и помещениями для поломников. Предполагается установка двух котлов по 100 кВт. В документации подраздел АР (архитектура) расположение котельной указывают на первом этаже под помещением учительской и смежно с крещельной и гаражом. Что то берут сомнения по этому поводу. Подскажите, может кто то работал с этой темой!
 
 
 
 
  НЕ называйте объект 200 кВт котельной. До 360 кВт - теплогенераторная.
 
 
   