Добрового времени суток! Помогите разобраться в п.3 примечания к п.9.6 СНиПа 2.04.02:
9.6. При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать:
аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (п. 8.4) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику;
дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.4.
Примечания: 1. Время, необходимое для восстановления аварийного объема воды, надлежит принимать 36-48 ч.
2. Восстановление аварийного объема воды следует предусматривать за счет снижения водопотребления или использования резервных насосных агрегатов.
3. Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м до населенных пунктов с числом жителей до 5000 чел., а также до промышленных и сельскохозяйственных предприятий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с.
Что это за дополнительный расход воды?
В моем случае исеется коттеджный поселок на 30-35 домов, кольцевая система питьевого водопровода. К ней тянется одна нитка водовода расстонияем 450 м от сети городского водопровода. Могу ли я на данной сети коттеджного поселка установить гидранты и считать ее объедененной противопожарной и питьевой?
Или однозначно нужно предусматривать противопожарную систему водопровода?