Boris130974
Имеем:
Электродвигатель компрессора асинхронный 1200кВт U=6кВ Iном=140А Iпуск.=350А tпуск.=25-30с
Будет ли достаточно установить трансформатор тока 150/5?
HasBolla
25-30с брехать будет
LordN
Цитата
Будет ли достаточно установить трансформатор тока 150/5?
да, но только в том случае, если он расчитан на подобную перегрузку.
Максимович
Асинхронный двигатель 20 - 30 секунд не запускается. Да и такой мощности. Наверное он синхронный. Хотя и для синхронного время пуска очень большое.
Boris130974
Спасибо всем ответившим!
t=25-30с указал Поставщик американского компрессора (время пуска действительно большое).
В моем случае имеются уже установленные трансформаторы тока типа
ТПЛ-10 прошлых лет выпуска 150/5. Пройдут ли они по перегрузке во время пуска электродвигателя? Iпуск.=2,5Iном.=2,5х140А=350А (устройство плавного пуска электродвигателя 2,5Iном). Как это можно узнать? Может кто-то с подобным уже сталкивался.
HasBolla
ГОСТ 7746-2001 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА. Общие технические условия"
6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А должны соответствовать указанным в таблице 10.

Для трансформаторов, у которых эффективное значение температуры окружающей среды по ГОСТ 15543.1 превышает 40 °С, значения наибольших рабочих первичных токов могут быть меньше указанных в таблице 10 и их следует устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.

Для трансформаторов на номинальные первичные токи свыше 10000 А, предназначенных для генераторов или синхронных компенсаторов, наибольший рабочий первичный ток может быть больше или меньше номинального тока, но не менее наибольшего длительного тока генератора или синхронного компенсатора.

По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току.

поиском по ПУЭ пробежался :
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %.
SVKan
Цитата(Boris130974 @ 6.8.2012, 12:07) *
Спасибо всем ответившим!
t=25-30с указал Поставщик американского компрессора (время пуска действительно большое).
В моем случае имеются уже установленные трансформаторы тока типа
ТПЛ-10 прошлых лет выпуска 150/5. Пройдут ли они по перегрузке во время пуска электродвигателя? Iпуск.=2,5Iном.=2,5х140А=350А (устройство плавного пуска электродвигателя 2,5Iном). Как это можно узнать? Может кто-то с подобным уже сталкивался.

А в чем назначение этих транформаторов тока?
В плане защиты обычно УППшка должна отрабатывать...

И запуск компрессора 25-30 секунд да еще и с кратностью пускового тока 2,5, это жестокое издевательство над движком... Не знаю, что там у Вас за компрессор и движок, но обычно компрессорам нужен момент очень приличный и большая часть движков при таком зарезании пускового тока вообще не раскрутится до номинала...
Pzotov
А может это турбина?
при перегрузе ТТ, нарушается в основном класс точности, т.е. для коммерческого учета он не пройдет, а для защиты и
измерения тока может и прокатить...
Хотя если купили такого монстра, то надо брать и обвязку в соответствии с рекомендациями поставщика
Boris130974
Центробежный турбокомпрессор ТА6000 CAMERON.

ТТ для измерения, технического учета и защиты.
Boris130974
Цитата(SVKan @ 6.8.2012, 13:08) *
И запуск компрессора 25-30 секунд да еще и с кратностью пускового тока 2,5, это жестокое издевательство над движком... Не знаю, что там у Вас за компрессор и движок, но обычно компрессорам нужен момент очень приличный и большая часть движков при таком зарезании пускового тока вообще не раскрутится до номинала...


Поставщик компрессора предложил использовать кратность пускового тока 3,1. Не будет ли это
"жестоко" для двигателя?