Всем привет!!! Поступила задача провентилировать медпункт.... Для помещения манипуляционной требуется фильтр.. Какой нужен класс фильтра???
Пляшите от класса чистоты помещения.
Сергей555
3.8.2012, 15:30
1 ступень G3-G4; 2 ступень F5-F6; 3 ступень H11-H12
я не думаю что для манипуляционной нужна 3х ступенчатая фильтрация, хотя конечно манипуляционная манипуляционной рознь как выясняется при общении с врачами, и в каждом медпункте к ней свои требования, вообщем надо выяснить что в ней будут делать, и от этого отталкиваться, миниму там будет 2х ступенчатая фильтрация, так как это мед учреждение, я ставлю G4+F9, ну а если там будет процедуры посерьезней перевязок то там надо будет уже ставить 3и ступени.
и кстати есть подраздел чистые помещения, думаю эта тема больше туда подходит