Добрый день!
Трубы водоснабжения входят в здание (техподполье). В помещение, куда входят трубы, расположить водомерный узел проблематично из за отсутствия места (мешают трубопроводы теплоснабжения). Можно ли пройти по этому помещению транзитом и установить узел в следующем техническом помещении (2-ое по удалению от наружной стены)? При условии, что к узлу сможем ограничить доступ, путем установки ограждения (клетки с дверью). Аварийный слив воды- самотеком в приямки, выполненные по всему техподполью.
Водяной
Цитата(nepio @ 6.8.2012, 16:30) *
Добрый день!
Трубы водоснабжения входят в здание (техподполье). В помещение, куда входят трубы, расположить водомерный узел проблематично из за отсутствия места (мешают трубопроводы теплоснабжения). Можно ли пройти по этому помещению транзитом и установить узел в следующем техническом помещении (2-ое по удалению от наружной стены)? При условии, что к узлу сможем ограничить доступ, путем установки ограждения (клетки с дверью). Аварийный слив воды- самотеком в приямки, выполненные по всему техподполью.

если внутриплощадочные сети находятся на балансе заказчика, то вообще вопросов не будет...
если на балансе водоканала, то на их усмотрение...могут согласовать, а могут и нет...
squash
А можно ли водомерный узел устроить на 2-м этаже здания? Прямой доступ к лестнице есть. Нигде не нахожу пока запретов, но необычность решения смущает.
Никитос
Хоть на 10-ом, если исключите вероятность несанкционированной врезки
Nasosnik25
Цитата(squash @ 15.10.2012, 20:41) *
А можно ли водомерный узел устроить на 2-м этаже здания? Прямой доступ к лестнице есть. Нигде не нахожу пока запретов, но необычность решения смущает.


Требование по устройству ВУ "за 1-й стеной" было в старой редакции СНиП. Щас такого нет. Если водоканал согласует, то ничего не нарушаем.
squash
Спасибо всем большое! Успокоили)
squash
А вот в Водоканале мне сказали, что в/у должен быть "за первой фасадной стеной". И отправили читать "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ". Но в этих правилах я почему-то такого пункта не вижу...

P.S. И еще вопрос: а как думаете, водоканал воспримет, если разместить 2 водомера с обводными линиями на 2-х вводах водопровода на одной стене один над другим:
Kostyan777
Цитата(Nasosnik25 @ 15.10.2012, 21:01) *
Требование по устройству ВУ "за 1-й стеной" было в старой редакции СНиП. Щас такого нет. Если водоканал согласует, то ничего не нарушаем.

Можете указать пункт СНиП где было это требование?
vitas
11.5. Счетчики на вводах холодной (горячей) воды надлежит устанавливать у наружной стены здания в удобном и легкодоступном помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5 °С.
SV_vrn
Цитата(vitas @ 30.1.2014, 13:21) *
11.5. Счетчики на вводах холодной (горячей) воды надлежит устанавливать у наружной стены здания в удобном и легкодоступном помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5 °С.


текст сами придумывали? зачем?


А теперь правильная цитата из СНиП 2.04.01-85*.
"11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не ниже 5 °С."

но кстати данный пункт не входит в перечень обязательного примененияю


Nasosnik25
Цитата(SV_vrn @ 31.1.2014, 8:57) *
текст сами придумывали? зачем?

А теперь правильная цитата из СНиП 2.04.01-85*.


Так то требование было в старой редакции "СНиП без звездочки". Сам не читал этот фолиант, но гуру канализации так рассказывали smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(Nasosnik25 @ 31.1.2014, 9:46) *
Так то требование было в старой редакции "СНиП без звездочки". Сам не читал этот фолиант, но гуру канализации так рассказывали smile.gif

Так и было. Ну и примечание полезное.

Цитата(Никитос @ 15.10.2012, 20:50) *
Хоть на 10-ом, если исключите вероятность несанкционированной врезки

Интересно, каким способом Вы исключите эту вероятность..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.