veselromka
  13.9.2012, 6:49
  
 
  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста НТД при контроле газопровода (низкие сети потребителя) труба диаметром 325; 273; 108; 57 давление 1,2 МПа. Проектная документация утеряна. На данный момент нашел ВСН 012-88. Есть ли еще документы по контролю (нормы оценки дефектов ВИК, РК, капилярный контроль) ?
 
 
 
 
  ГОСТ 18442-80 - капиллярный контроль, РД 03-606-03 "Инструкция по визуальному и измерительному контролю", ГОСТ 21105 - магнитопорошковая дефектоскопия, ГОСТ 7512-82, ГОСТ 23055-78 - РК, ГОСТ 28702-90, ГОСТ 14782 - УК, ГОСТ 22761-77 - измерение твердости, 
РД 53-34.1-003-01.
 
 
 
  VladINSI
  16.9.2012, 11:29
  
 
  СНИП 42-01-2002 в актуализированной редакции
СП 42-102