Сущность проблемы в следующем. На предприятии существует паровая котельная  мощностью 1,8 МВт стоят три паровых котла  Е1 -9м2  (1т пара/ч)мощность которых использовалась на технологические нужды предприятия отопление и горячее водоснабжение . Производство  сократилось и теперь нужно только  отапливать  помещения и снабжать горячей водой . Собственник  хочет так же сохранить лимиты по газу . Необходимо сделать  проект на техническое пере вооружение  газоиспользующего  оборудования   1 паровой котел  заменить водогрейником.
предлагают. Заменить  паровой котел  на  водогрейный котел  мощностью менее 360 кВт , якобы газоиспользующее оборудование бытового назначения и согласовывать необходимо будет только врезки  в газовую магистраль.
 
 
 
 
  Разве бытовое не до 100кВт?
 
 
 
 
  до 360 кВт не считается котельной, а помещением для отопительного оборудования, но это все равно попадает под действие ПБ 12-529-03, так что надо согласовывать с промбезом.
Согласовывать "врезки в газовую магистраль" вам не надо
 
 
 
 
  Дело в том ,что  если поставить  газоиспользующие оборудование  малой мощности  возникает проблема  в том что будет ли работать  узел учета газа когда будет работать один водогрейный котел . Поэтому возникает проблема врезки .
 
 
 
 
  Цитата(vlkondi @ 5.10.2012, 10:59) 

Дело в том ,что  если поставить  газоиспользующие оборудование  малой мощности  возникает проблема  в том что будет ли работать  узел учета газа когда будет работать один водогрейный котел . Поэтому возникает проблема врезки .
Какая тут проблема?
Вообще похожий проект делал. Газопровод со счетчиком у нас был внутри котельной, т.к. газопровод был на балансе предприятия мы тех. условия ни у кого не запрашивали и точку врезки не согласовывали.
 
 
 
 
 
  to 
gloom11Один котёл до 360 кВт - это "не котельная".
"
общая нагрузка меньше 360кВт - это топочная, где это прописано (нормы РФ)"
А-а... Уже ответили.
 
 
 
 
  менять лучше на два (или три) котла. Один - стремновато, ИМХО. И не только поменять котел, но реконструировать тепловую схему котельной (топочной). Тоска росы уходящих газов по-прежнему - индифферентна.
 
 
 
 
  Цитата(Valiko @ 5.10.2012, 19:01) 

Тоска росы уходящих газов по-прежнему - индифферентна.
Точке росы по-прежнему всё пофигу ? 
 
  
 
 
 
  Большое спасибо Всем  кто принимает  участие в обсуждении!!!
Что котел когда он устанавливается один  мощностью меньше 350 кВт  или 2  по 175  все это будет   топочная ясно , здесь ситуация другая
т.к  котел  устанавливается в само помещение котельной ,  где установлены котлы общей мощностью 1.8 Мвт , в случае даже в 
демонтажа одного  парового котла  мощность котельной без вновь  устанавливаемого котла, составляет, 1.2 Мвт. На этом  основании нам отказали в рассмотрении и  выдачи тех условия в  Мытищимежрайгазе , сказав  что мы  должны подавать заявку  в  Мособлгаз. Отдельное помещение топочной , тоже не дают  делать т.к на данной территории  есть  котельная.
ГРУ  и сети  у нас  тоже находятся в помещении котельной  только как Вы сумели без согласования  все сделать ?   Ведь вы все равно даже  если происходит замена на котел  равной мощности  парового  на водогрейник  должны были подать  заявку на выдачу ТУ на техническое переворужение  газоиспользующего оборудования . И в последующем  проект  и экспертиза проекта.
 
 
 
 
  А точке росы - все равно по фиг. Она существует сама по себе, ТУ, экспертиза, котельная, топочная. Будет температура воды на входе в водогрейный котел ниже определенной при определенной температуре уходящих - будет "плачущий котел".
 
 
 
 
  Цитата(vlkondi @ 5.10.2012, 20:16) 

Большое спасибо Всем  кто принимает  участие в обсуждении!!!
Что котел когда он устанавливается один  мощностью меньше 350 кВт  или 2  по 175  все это будет   топочная ясно , здесь ситуация другая
т.к  котел  устанавливается в само помещение котельной ,  где установлены котлы общей мощностью 1.8 Мвт , в случае даже в 
демонтажа одного  парового котла  мощность котельной без вновь  устанавливаемого котла, составляет, 1.2 Мвт. На этом  основании нам отказали в рассмотрении и  выдачи тех условия в  Мытищимежрайгазе , сказав  что мы  должны подавать заявку  в  Мособлгаз. Отдельное помещение топочной , тоже не дают  делать т.к на данной территории  есть  котельная.
ГРУ  и сети  у нас  тоже находятся в помещении котельной  только как Вы сумели без согласования  все сделать ?   Ведь вы все равно даже  если происходит замена на котел  равной мощности  парового  на водогрейник  должны были подать  заявку на выдачу ТУ на техническое переворужение  газоиспользующего оборудования . И в последующем  проект  и экспертиза проекта.
ТУ на подключение вам выдает тот на чьем балансе находится сеть, скорее всего в вашем случае это само предприятие. Делаете проект тех. перевооружения, проходите пром. без., в горгаз вообще не ходите и в известность не ставите, ну как-то так.
 
 
 
   