Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ливнеприемные колодцы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
gln
Есть существующая система водоотвода на площадке 5 га, как просчитать справляются ли существующие дождеприемные решетки с водоотводом. На какую площадь расчитывать установку дополнительных дождеприемников типа ACO Combipoint.
freese
Цитата(gln @ 10.10.2012, 15:06) *
Есть существующая система водоотвода на площадке 5 га, как просчитать справляются ли существующие дождеприемные решетки с водоотводом. На какую площадь расчитывать установку дополнительных дождеприемников типа ACO Combipoint.

Выполнить расчет ливневки (можете по СНиП можете по Рекомендациям) и сопоставить с пропкскной способностью дождеприемника и соответственно трубопроводов
gln
расчет провела, существующий трубопровод справляется, а вот на какую прощадь принимать дождеприемник, просто по пропускной способности или поставить дополнительные, чтобы площадка быстрее очищалась от воды? это парковка возле гипермаркета.
MAverick
Считай на пик. Чтоб пропускная была не меньше чем осадки, и учтите что с травы сток меньше. Вот и все чудо...

Да, и разделите по разуклоне площадь к каждой воронки, получите сток на каждую.
gln
спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.