Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отключение потребителя.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
BEKTOP
Есть шестиэтажное офисное здание, двухтрубная схема (шестой этаж достраивался позже, на него отдельный стояк). 1,2,3,4,6 этажи принадлежат нам, 5-й другой конторе, но теплоснабжение на 5-й этаж огранизует наша управляющая компания. Арендаторы с пятого этажа перед отопительным сезоном направили письмо о том, что хотят отказаться о отопления своего этажа в текущем году. Для нас это крайне неприятное известие. Можем ли мы отказать им в этом со ссылкой на СНИПы, СанПИНы и проч.? Где можно посмотреть информацию по этому вопросу?
Studentik
Здравствуйте.
Хотят отказаться от отопления? Да пожалуйста. Берете слесарей, "болкарку" и инструмент для нарезки резьбы и идете к ним на этаж.
Если при виде вашей делегации желание отключиться от ЦО у них не пропало - то отключаете их с устройством видимого разрыва на приборах и устройством перемычки на резьбовом соединение по стояку.
Но это все полумера, этаж отапливать надо будет все равно.
Khomenko_A_S
А в чем неудобства для Вас? Как они собираются отапливать свои помещения( газ, электро)? Есть ли для этого возможности?
BEKTOP
Цитата(Studentik @ 15.10.2012, 15:43) *
Если при виде вашей делегации желание отключиться от ЦО у них не пропало - то отключаете их с устройством видимого разрыва на приборах и устройством перемычки на резьбовом соединение по стояку.
Но это все полумера, этаж отапливать надо будет все равно.

Вот именно, а собственник просто хочет отрезать отопление и гори оно всё синим пламенем. (там давний конфликт между собственниками, тот что с 5-го этажа идёт на принцип). Это правомерно?
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.10.2012, 15:59) *
А в чем неудобства для Вас? Как они собираются отапливать свои помещения( газ, электро)? Есть ли для этого возможности?

Сами отапливать никак не собираются да и возможностей для этого нет. Неудобства - повышенный износ здания + рост затрат на отопление у нас.
инж323
Автор.
Для отключения от отопления собственник этого этажа должен это сделать в установленном порядке т.е. обеспечить в своих помещениях Т не нарушающую температурный режим в сопряженных помещениях и повреждения оплачивать тоже(как сособственник общих конструкций здания). и следовательно принести проект реконструкции существующей СО с отсутствующим этажом. Принести проект по утеплению границы отапливаемой и неотапливаемой. Проект ВК с мероприятиями по предотвращению замерзания стояков ВК, проект своего отопления отдельного и коммуникациями энергоресурса через этажи другого собственника. Все это согласовать у собственника нижних этажей и его УК( а смотреть разное будут и иметь мнение разное о всем этом могут вполне). И далее начинать реконструкцию, которая не предусматривает отключение в непосредственно сам отоп. сезон.
А так то ага, вообще ж не сложно.Проще этаж продать нижнему.
BEKTOP
Цитата(инж323 @ 15.10.2012, 17:35) *
Автор.
Для отключения от отопления собственник этого этажа должен это сделать в установленном порядке т.е. обеспечить в своих помещениях Т не нарушающую температурный режим в сопряженных помещениях и повреждения оплачивать тоже(как сособственник общих конструкций здания). и следовательно принести проект реконструкции существующей СО с отсутствующим этажом. Принести проект по утеплению границы отапливаемой и неотапливаемой. Проект ВК с мероприятиями по предотвращению замерзания стояков ВК, проект своего отопления отдельного и коммуникациями энергоресурса через этажи другого собственника. Все это согласовать у собственника нижних этажей и его УК( а смотреть разное будут и иметь мнение разное о всем этом могут вполне). И далее начинать реконструкцию, которая не предусматривает отключение в непосредственно сам отоп. сезон.

Всё замечательно, но скажите пожалуйста на основании каких документов собственник этажа всё это должен?
инж323
СО здания( и здание абонент, а не какой то там отдельный 6-й этаж. Вы этот ход юристам своим говорите и пункт повесомей вам найдут для обоснования. Сервитут у вас и у них по содержанию общего имущества здания.(в т.ч. и стен любого этажа).
И потом- они "арендаторы"(как вы написали), а не собственники и не им вносить изменения в арендуемую собственность. это прерогатива только собственника.
BEKTOP
Цитата(инж323 @ 15.10.2012, 19:39) *
СО здания( и здание абонент, а не какой то там отдельный 6-й этаж. Вы этот ход юристам своим говорите и пункт повесомей вам найдут для обоснования. Сервитут у вас и у них по содержанию общего имущества здания.(в т.ч. и стен любого этажа).
И потом- они "арендаторы"(как вы написали), а не собственники и не им вносить изменения в арендуемую собственность. это прерогатива только собственника.
Прошу прощения описался, они собственники. Спасибо за ответ.
испытатель
Если будут поддерживать температуру внутри своих помещений такую же как смежные этажи - пусть хоть на ушах стоят при двухтрубке. Только в договор впишите штрафные санкции за нарушения температурного режима и установку датчика для его контроля. Неравномерный температурный режим приводит к недопустимым деформационным нагрузкам на здание и к нарушению теплового баланса помещений, т.к. межэтажные перекрытия - неутепленные. Если не согласны - пусть судятся и доказывают ничтожность этих аргументов.
l-nikolaev
Цитата(испытатель @ 15.10.2012, 18:49) *
Если будут поддерживать температуру внутри своих помещений такую же как смежные этажи - пусть хоть на ушах стоят при двухтрубке. Только в договор впишите штрафные санкции за нарушения температурного режима и установку датчика для его контроля. Неравномерный температурный режим приводит к недопустимым деформационным нагрузкам на здание и к нарушению теплового баланса помещений, т.к. межэтажные перекрытия - неутепленные. Если не согласны - пусть судятся и доказывают ничтожность этих аргументов.


+1.
Займите позицию следующую: не Вы должны им доказывать, что обрезать СО нельзя. Пусть они доказывают, что они имет право отключится, без ущемления интересов прочих собствеников.

А в письме им напишите: "представьте согласованное в законном порядке изменение в проект отопления здания" (т.е. пошлите туда-не знаю куда, за тем, не знаю чем).

Они хитренькие, понимают, что даже их отключат, то за счет перетоков тепла у них все равно какая-никакая температура будет....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.