Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Марат Узбеков
Есть ли СНиП ГОСТ на крепление скобы монтажной, через какое расстояние они должны ставиться или какое минимальное растояни для постановки скобы?
Strannaya Belka
СНИП 3.05.01-85
Марат Узбеков
Цитата(Strannaya Belka @ 26.10.2012, 12:05) *
СНИП 3.05.01-85

Я перечитал весь этот СНиП там к сожалению нет именно про скобы. Про болты и гайки есть, конкретно про скобы нет
Skaramush
Плохо читаете.
Цитата
3.38. Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с рабочей документацией.
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.) на
бесфланцевом соединении следует устанавливать на расстоянии не более 4 м одно от другого при диаметрах
воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения менее 400
мм и на расстоянии не более 3 м одно от другого - при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах
большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 400 мм и более.
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом соединении
круглого сечения диаметром до 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны до 2000
мм включительно следует устанавливать на расстоянии не более 6 м одно от другого. Расстояния между
креплениями изолированных металлических воздуховодов любых размеров поперечных сечений, а также
неизолированных воздуховодов круглого сечения диаметром более 2000 мм или прямоугольного сечения при
размерах его большей стороны более 2000 мм должны назначаться рабочей документацией.
Хомуты должны плотно охватывать металлические воздуховоды.
Крепления вертикальных металлических воздуховодов следует устанавливать на расстоянии не более 4 м
одно от другого.
Чертежи нетиповых креплений должны входить в комплект рабочей документации.
Крепление вертикальных металлических воздуховодов внутри помещений многоэтажных корпусов с высотой
этажа до 4 м следует выполнять в междуэтажных перекрытиях.
Крепление вертикальных металлических воздуховодов внутри помещений с высотой этажа более 4 м и на
кровле здания должно назначаться проектом (рабочим проектом).
Крепление растяжек и подвесок непосредственно к фланцам воздуховода не допускается. Натяжение
регулируемых подвесок должно быть равномерным.
Отклонение воздуховодов от вертикали не должно превышать 2 мм на 1 м длины воздуховода.
stranger_2
Не ищите... В СНиПах и ГОСТах по скобе для стяжки фланцев не найдете данных, поскольку в СССР данная продукция не применялась. Ставьте через 150-200 мм.
allxndr
Кто подскажет как правильно крепить вертикальные воздуховоды к наружной стене. Везде где только не смотрел подробно и доходчиво описан способ для горизонталки. Получается четких рекомендаций нет? Делайте как хотите?
Странная Белка
Цитата(allxndr @ 26.6.2013, 14:33) *
Кто подскажет как правильно крепить вертикальные воздуховоды к наружной стене. Везде где только не смотрел подробно и доходчиво описан способ для горизонталки. Получается четких рекомендаций нет? Делайте как хотите?

ПОСОБИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
(К СНИП 3.05.01-85)
Сергей Автокадов
Товарищи, подскажите, пожалуйста, где прописаны нормативные расстояния между креплениями воздуховодов В ДЕЙСТВУЮЩИХ документах. Не нахожу этого ни в СП60, ни в СП73. Здесь Skaramush привел пункт из СНиПа, но где такой же пункт в СП?
Сергей Автокадов
Стоило попросить о помощи и сразу же нашел искомое в СП73. Извините за беспокойство)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.