Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Двух газовая горелка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
AngelSki
По т.з. заказчика нужно при отсутствии природного газа автоматом переводить горелку на сжиженный... Есть такие решения без участия персонала? Мощность около 80 кВт....
Галиев
В "Угадай горелку" играют ниже.
Хоттабыч
По горелкам у которых изначально установлены два диаметра форсунок и, соответственно, два штуцера под разный газ и, соответственно, два газовых клапана после этих штуцеров - по дороге к форсункам, а также умныйбашкаконтроллер который за всем этим следит и переключает (или хотя бы выводы под его подключение) я Вам ничего сказать не могу - не знаю таких... не брал.
Если отключения газа (которые, как правило, случаются очень редко) имеют место быть часто, то ставте два обычных котла у одного из которых форсунки под природный газ, а у другого под сжиженый. Дешевле и надежнее выйдет.
И, кстати, при использовании сжиженного газа в мороз есть много пригрузов по сравнению с которыми замена форсунок на горелке это мелочь.
С газом шутки плохи.
bedner
По-моему мнению розжиг другого котла и включение его в системе, сложнее (хотя 80 кВт) и дороже, нежели присобачить вторую горелку в котел.
Правда вопрос, состоял именно в подборе горелки работающих на двух видах топлива, при чем не постоянно. Тут вопрос конечно труднее.
Alex_
Цитата(AngelSki @ 26.10.2012, 22:25) *
По т.з. заказчика нужно при отсутствии природного газа автоматом переводить горелку на сжиженный... Есть такие решения без участия персонала? Мощность около 80 кВт....

1. Просто из любопытства: а где такие частые перебои с магистральным газом? Надо отдать газпрому должное: уж если ты прошёл семь кругов ада и подключился к заветной трубе, то перебоев практически не бывает.
2. Теоретически можно было бы установить дутьевую горелку с двумя комлектами газовой арматуры. Но здесь возникает такое количество проблемок и проблем, что их масса становится критической... чтобы отказаться от такого решения.
3. ИМХО, надо установить качественный котёл на природный газ и дешёвый - на сжиженный. И не надо ничего изобретать!
tiptop
Цитата(Alex_ @ 27.10.2012, 11:48) *
И не надо ничего изобретать!

А такие горелки (с двумя газовыми рампами) давно уже "изобретены". smile.gif
AngelSki
Типтоп, а можно поподробнее? Хотя я уже склонился к weishaupt wgl30.... Регион- ЛО, просто заказчик хочет.....
Alex_
Цитата(tiptop @ 27.10.2012, 14:12) *
А такие горелки (с двумя газовыми рампами) давно уже "изобретены". smile.gif

Мы про одно и то же, то есть про вентиляторную горелку и две рампы на её входе? Вроде должно работать. Подводные камешки точно будут - с наладкой придётся повозиться однозначно, ну и ещё что-то вылезет наверняка.
Цитата(AngelSki @ 27.10.2012, 17:36) *
Регион- ЛО, просто заказчик хочет...

С заказчиком надо уметь разговаривать. Для начала спросить: и часто у Вас магистральный газ отключали? Может быть, надо пересмотреть свои воззрения и взять обычный атмосферный газовый котёл, а не изобретать велосипед? Велосипед как раз - не беда, а вот с газои шутки плохи. А на сэкономленные деньги лучше купить запчасти к котлу: газовый клапан, блок автоматики поджига, катушку зажигания и электроды (больше в атмосферном котле ломаться особо нечему), а остальное вместе пропить? biggrin.gif
Галиев
Видимо, зак не уверен в своей платёжеспособности за газ, вот и хочет подстраховаться.
Хоттабыч
А пропан у него халявный.
AngelSki
Цитата(Галиев @ 28.10.2012, 13:46) *
Видимо, зак не уверен в своей платёжеспособности за газ, вот и хочет подстраховаться.


Да, не уверен в своей платёжеспособности за газ за год тысяч на 20 рублей, поэтому хочет приобрести горелку за 7000 евро+18% ндс. Потрясающее умозаключение. Просьба высказываться по теме.
Хоттабыч
Имхо, ставить на такую мощность наддувную горелку - кощунство.
AngelSki
Цитата(Хоттабыч @ 28.10.2012, 20:25) *
А прапан у него халявный.


В нашей стране скорее бутан. Судя по числу проблем в зимнее время со сжиженным газом.


Цитата(Alex_ @ 28.10.2012, 10:48) *
Мы про одно и то же, то есть про вентиляторную горелку и две рампы на её входе? Вроде должно работать. Подводные камешки точно будут - с наладкой придётся повозиться однозначно, ну и ещё что-то вылезет наверняка.


Вот интересный вопрос: на пониженном давлении суга может ли работать горелка настроенная на метан?
Хоттабыч
Побольше бы таких заказчиков biggrin.gif
AngelSki
Цитата(Хоттабыч @ 28.10.2012, 20:26) *
Имхо, ставить на такую мощность наддувную горелку - кощунство.

С чего бы это? Есть большой ассортимент кощунственных горелок ВСЕХ производителей.....
Хоттабыч
Дык кто бы сомневался smile.gif пиво лучше чем вода, водка тоже - но дороже smile.gif
А если наддувная горелочка в жилом доме то это дополнительный шум. Гудят оне зараза.
Alex_
Цитата(AngelSki @ 28.10.2012, 21:26) *
Просьба высказываться по теме.

Чудит Ваш зак, отсюда и тема пошла. Надо ему это корректно объяснить - так мол и так, зачем городить целое дополнительное хозяйство для сжиженного газа (с кучей своих проблем, здесь правильно заметили) из-за чисто теоретической возможности отключения газа магистрального. Соотношение цен на сжиженный газ и магистральный (5...6 : 1) он себе хоть представляет?
Цитата
Вот интересный вопрос: на пониженном давлении суга может ли работать горелка настроенная на метан?

У Вас будет два газовых мультиблока ("рампы"), оба они со своими редукторами. Сначала идёт настройка горения на метан, а потом, не меняя настроек по воздуху на горелке, надо будет подогнать давление СУГ перед горелкой, чтобы шло оптимальное его сжигание. Понятно, что давление СУГ на входе рампы обязательно должно быть больше настроенного после неё + потери на самой рампе. Это же Вам не атмосферная горелка, которая при падениии давления газа снизит мощность и сама возьмёт столько воздуха, сколько надо.
Цитата
А если наддувная горелочка в жилом доме то это дополнительный шум. Гудят оне зараза.

+ дороже сама по себе + чаще ломается + требует квалифицированной пусконаладки + квалифицированного ТО (на два последних пункта без газоанализатора не обойтись).

Автор, вашему заказчику на самом деле нужно два "дубовых" (в смысле - надёжных и простых) одноступенчатых газовых котла с атмосферной горелкой мощностью по 40 кВт каждый. Это будет реально надёжно, относительно недорого и беспроблемно для всех. Можно добавить каскадную автоматику и автоматику управления нагрузками по вкусу.
Хоттабыч
А если заказчику за газоснабжение стремно то еще пиково-резервный электрический кВт на 25 автоматически включаемый при понижении Т1 до температуры 15гр.С и выключаемый по Т2=25гр.С, а в паралель к основным газовым котлам твердотопливник кВт на 100, угольную яму+сарай с дровами и теплоаккумулятор тонн на 5-10 (все меньше возни чем с газгольдером).
Дааа, побольше бы таких заказчиков smile.gif

Если у него такие страхи и много денюшек то можно ему предложить устроить:
- независимый источник водоснабжения (две штуки),
- солнечные батареи + ветряк + батарея аккумуляторов + дизель генератор (или бензин генератор или генератор на сж.газе) и все это собрать в единую автоматизированную систему энергоснабжения объекта,
- бункер
- ЗРК (а что у Абрамовича на "яхте" есть ЗРК и вертолеты аж три штуки)

много что можно предложить человеку у которого много страхов и много денюшков.

Извините за стеб, автору с заком в натуре повезло, а то обычно тыкать в нос приходится закам СП Автономные источники, что мол минимально возможное число котлов в котельной две штуки. Вы его (заказчика) просто направте в нужное русло, и всё.
tiptop
Цитата(Alex_ @ 29.10.2012, 1:28) *
вашему заказчику на самом деле нужно два "дубовых" (в смысле - надёжных и простых) одноступенчатых газовых котла с атмосферной горелкой мощностью по 40 кВт каждый. Это будет реально надёжно, относительно недорого и беспроблемно для всех. Можно добавить каскадную автоматику и автоматику управления нагрузками по вкусу.

Тема старая, но я недавно кое-что написал об этом: 2 котла с одноступенчатыми горелками. Автоматическое каскадное управление
Горелки обоих котлов включается двухпозиционным регулятором для поддержания температуры воды на общем выходе котлов по прямолинейному температурному графику (на старом “Овен” 2ТРМ1)
Машинист
Цитата(tiptop @ 25.3.2020, 13:21) *
Тема старая, но я недавно кое-что написал об этом: 2 котла с одноступенчатыми горелками. Автоматическое каскадное управление
Горелки обоих котлов включается двухпозиционным регулятором для поддержания температуры воды на общем выходе котлов по прямолинейному температурному графику (на старом “Овен” 2ТРМ1)

А теперь считаем, что прямолинейный график это помойное ведро и дни его сочтены, готова ли такая схема сработать под Термодат, к примеру, с его 10-точечным графиком?
tiptop
Цитата(Машинист @ 27.3.2020, 23:34) *
А теперь считаем, что прямолинейный график это помойное ведро и дни его сочтены, готова ли такая схема сработать под Термодат, к примеру, с его 10-точечным графиком?

Схеме это безразлично. Хоть "n-точечный график". rolleyes.gif

А у какой модели Термодата можно "забить" график? unsure.gif
Сейчас прочитал "руководство пользователя" ТЕРМОДАТ-11М6, не смог там об этом ничего найти... huh.gif
tiptop

Полазил по ихнему сайту...
Очень похоже на то, что там какое-то штучное производство... thumbdown.gif
Машинист
Цитата(tiptop @ 28.3.2020, 11:00) *
Схеме это безразлично. Хоть "n-точечный график". rolleyes.gif

А у какой модели Термодата можно "забить" график? unsure.gif
Сейчас прочитал "руководство пользователя" ТЕРМОДАТ-11М6, не смог там об этом ничего найти... huh.gif

35с5. Точек графика мы прописываем обычно десять, а вообще можно, насколько я помню, и больше. Про производство их не знаю, встречаются часто.
Хороший прибор, на каждый час в сутках можно задать один из 4 режимов, как по отоплению, так и по гвс. Архив пишет. Насосами управлять может. Годный прибор за свою цену.
tiptop
Цитата(Машинист @ 28.3.2020, 13:20) *
35с5.

Годный прибор за свою цену.

Может быть... mellow.gif

За эти же деньги можно набрать комплектующих едва ли не на всю мою "беспонтовую" автоматику для управления котлами и контурами тепловых нагрузок:
щит (шкаф),
"старый" 2ТРМ1,
ТРМ32,
промежуточные реле,
переключатели, индикаторные лампы, клеммники.

Кстати, в "руководстве пользователя" этого прибора поиском не обнаруживается слово "насос". blink.gif
Цитата(Машинист @ 28.3.2020, 13:20) *
Насосами управлять может.
Машинист
Цитата(tiptop @ 28.3.2020, 16:41) *
Может быть... mellow.gif

За эти же деньги можно набрать комплектующих едва ли не на всю мою "беспонтовую" автоматику для управления котлами и контурами тепловых нагрузок:
щит (шкаф),
"старый" 2ТРМ1,
ТРМ32,
промежуточные реле,
переключатели, индикаторные лампы, клеммники.

Кстати, в "руководстве пользователя" этого прибора поиском не обнаруживается слово "насос". blink.gif

Плюс в том, что прибор понятен и логичен. Ваша "беспонтовая автоматика" мозг вывернет, я юзал трм, спасибо. Каждый раз как книгу читаешь, учебник автоматики, мать его. А тут - тырк и поехали. Когда ты новатор и автоматизатор, понятно что можно и нужно знать толк в извращениях. Но если профиль чуть пошире - то трм-овские подробности нафиг-нафиг.
А сколько он стоит? 16 тыр? Это много? А чего люди тогда данфосс ставят, по полтосу и больше? От бедности? Или со страху?
Галиев
Цитата(Машинист @ 28.3.2020, 19:28) *
А чего люди тогда данфосс ставят, по полтосу и больше? От бедности? Или со страху?

На это есть ответ у Эразма Роттердамского, уже как 511 годков.
Kotlovoy
Эразм крепчал...
tiptop
Цитата(Машинист @ 28.3.2020, 19:28) *
Плюс в том, что прибор понятен и логичен.

Забавно. То же самое я говорю про ТРМ32 и "старый" 2ТРМ1. laugh.gif

Цитата(Машинист @ 28.3.2020, 19:28) *
Ваша "беспонтовая автоматика" мозг вывернет, я юзал трм, спасибо. Каждый раз как книгу читаешь, учебник автоматики, мать его. А тут - тырк и поехали.

У нас с Вами идентичное восприятие приборов. rolleyes.gif
Да, вводишь полтора десятка настроек, "тырк!" и поехали. cool.gif

Измеритель-регулятор 2ТРМ1 – список настроек (пример)
Туст.1: 1.0
Δ1: 2.0
Туст.2: 0.0
Δ2: 1.0

A1-1: 01
A1-2: 03
A2-1: 01
A2-2: 03
A2-5: 99

B1-0: 10
B1-5: 0.0
B1-6: 95.0
B2-0: 10
B2-5: 123.0
B2-6: - 4.5

Цитата(Машинист @ 28.3.2020, 19:28) *
А чего люди тогда данфосс ставят, по полтосу и больше? От бедности? Или со страху?

Это больной вопрос... dry.gif
К сожалению, "специалист" и "человек, распоряжающийся деньгами" - это разные люди. sad.gif
Машинист
Логику построения графика у ТРМ вот не помню, они по двум точкам прямую линию рисуют, так? Я не спорю, Овен - отличная компания, этакая непроглатываемая, непережевываемая, неразгрызаемая кость в горле у данфосов и хренфосов. Если не сказать больше.
Но Ъ как можно за столько лет не перевести на человеческий язык эти "всего пятнадцать" А1-1, В2-3 и т.д.??? Кому и зачем нахрен сдался этот морской бой? Ведь садясь в машину, мы поворачиваем ключ, включаем передачу и мееееедленно отпуская сцепление едем. А не рассчитываем каждый раз передаточное число, достаем из кармана бережно завернутые в промасленную газетенку пару шестрен, ловким движением ставим их на место, потом угадываем, какого цвета проводки замкнуть, чтобы включить двигатель и... О чудо!!
tiptop
Цитата(Машинист @ 28.3.2020, 22:24) *
Логику построения графика у ТРМ вот не помню, они по двум точкам прямую линию рисуют, так?

"Погодозависимость" на старом 2ТРМ1 - это моё изобретение 2014 года. smile.gif
2ТРМ1 - для "погодного регулирования", кто-нибудь пробовал?

Цитата(Машинист @ 28.3.2020, 22:24) *
Но Ъ как можно за столько лет не перевести на человеческий язык эти "всего пятнадцать" А1-1, В2-3 и т.д.??? Кому и зачем нахрен сдался этот морской бой?

В Вашем представлении наиболее удобный способ изменения настроек - это беседа с "Алисой"? biggrin.gif
Машинист
Цитата(tiptop @ 28.3.2020, 22:33) *
"Погодозависимость" на старом 2ТРМ1 - это моё изобретение 2014 года. smile.gif
2ТРМ1 - для "погодного регулирования", кто-нибудь пробовал?


В Вашем представлении наиболее удобный способ изменения настроек - это беседа с "Алисой"? biggrin.gif

Нет, я просто люблю приборы, у которых дважды пройдясь кнопками по пунктам меню, понимаешь, что тебе надо и как это сделать, и делаешь. Без пердежа и чтения никому не нужных инструкций.
Нас скоро закроют за оффтоп)) надо завязывать с этой темой.
Kotlovoy
Цитата(tiptop @ 28.3.2020, 22:33) *
В Вашем представлении наиболее удобный способ изменения настроек - это беседа с "Алисой"? biggrin.gif

Вам доводилось настраивать погодный график на ECL Comfort? Вам для этого вообще понадобиось заглядывать в инструкцию? Круть-торк-круть-торк... Только вначале язык выбрать.
tiptop
Цитата(Машинист @ 28.3.2020, 22:38) *
я просто люблю приборы, у которых дважды пройдясь кнопками по пунктам меню, понимаешь, что тебе надо и как это сделать, и делаешь.

Но главное при выборе "готового" регулятора - это то, как он соответствует запросу технолога. А людей, понимающих технологию водогрейной котельной, просчитывающих различные режимы работы (не один лишь "расчётный"), я почему-то не вижу. unsure.gif
Наверное, их совсем немного. И в этом - тоже ответ на Ваш вопрос.

Цитата(Машинист @ 28.3.2020, 19:28) *
А чего люди тогда данфосс ставят, по полтосу и больше? От бедности? Или со страху?

От того, что никто из действующих лиц не понимает, что требуется по технологии. sad.gif

Цитата(Машинист @ 28.3.2020, 19:28) *
А чего люди тогда данфосс ставят, по полтосу и больше? От бедности? Или со страху?

Вспомнилась мне моя реплика десятилетней давности. smile.gif

Не требуется никаких усилий, чтобы убедить заказчика в том, что "жаротрубный котёл - это современное оборудование" ("Сейчас во всей Европе - только жаротрубные").
Монтажной организации, вероятно, нравится то, что жаротрубный котёл тянет за собой дорогостоящую водоподготовку (чем дороже устанавливаемое оборудование, тем выше цена монтажных работ).
Пусконаладочной организации тоже нравится работать с более дорогим оборудованием, плюс к этому - качественное европейское изделие не преподносит неприятные неожиданности, по меньшей мере, сразу же после запуска.
Многим нравится то, что котлы приятны для глаза. smile.gif
В общем, причины распространения жаротрубных котлов надо искать не в инженерной плоскости...

Котел водгрейный - жаротрубный или водотрубный, Что лучше, почему жаротрубники в лидерах?
Машинист

Цитата
наверное, их совсем немного

Согласен. Котельщики сильно утихли на форуме, видимо прошла определенная ступень. Вопросов стало меньше, больше про политику говорят)
Я и сам котельными занимаюсь редко, от случая так сказать. Газа не стало совсем. Проектировал на дровах, на пеллетах, на отработке.
А сейчас эксплуатация, жилье да коммерция. Учеты. Насосные, будь они неладны.
Жалею, что на автоматизацию не пошел, так деревянным и помру, наверное)))
tiptop
Цитата(Машинист @ 28.3.2020, 13:20) *
35с5.

Хороший прибор, на каждый час в сутках можно задать один из 4 режимов, как по отоплению, так и по гвс. Архив пишет. Насосами управлять может.

Ещё раз читаю его "руководство пользователя":

"Реле 1 и Реле 2 управляют задвижкой контура отопления,
Реле 3 и Реле 4 – задвижкой ГВС,
Реле 5 предназначено для подключения аварийной сигнализации"

У "Термодат-35С5" просто нет даже выхода для насосов. mad.gif
tiptop
Цитата(Машинист @ 27.3.2020, 23:34) *
А теперь считаем, что прямолинейный график это помойное ведро и дни его сочтены, готова ли такая схема сработать под Термодат, к примеру, с его 10-точечным графиком?

Из-за этого вопроса я было подумал, что Термодат может управлять котлами. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.