11Therion11
Доброго времени суток всем!!!! Имею на обслуживании систему приточной вентиляции. Температура теплоносителя в контуре регулируется 3-ох ходовым краном. НО работает по такому принципу....выставил 45 на подаче и программа регулирует открытие клапана таким образом чтобы всегда держалась заданная температура (скажем 45). С изменением наружной температуры необходимо изменять ЗАДАННУЮ температуру. Сейчас это все выставляется методом научного ТЫКА холодно - добавим, жарко - убавим. Решили подключить датчик наружной температуры чтобы согласно датчика изменялась заданная температура, НО НУЖНО ИМЕТЬ ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ. У кого есть прошу поделиться!! или подскажите где взять!! helpsmilie.gif
jota
Цитата(11Therion11 @ 1.11.2012, 21:18) *
НО НУЖНО ИМЕТЬ ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ. У кого есть прошу поделиться!! или подскажите где взять!! helpsmilie.gif

Не нужно!
Температура теплоносителя регулируется так, чтобы поддерживать заданную (т.е. одну и ту же) температуру подающего воздуха независимо от того, какая наружная температура. Это делает 3ходовой вентиль, которым управляет контроллер. Тот в свою очередь получает сигнал от датчика температуры на выходе из камеры.
11Therion11
здание очень большое!! 26 машин приточной вентиляции... на каждой машине свой 3-0х ходовой кран и насос...идет вопрос о регулировке температуры теплоносителя в основном трубопроводе так как там температура только ЗАДАНАЯ а система большая плохо изолированая поэтому большие потери .... чтобы уменшить потери и БОЛЬШЕ С ЭКОНОМИТЬ изменяем ЗАДАНУЮ темперу основного контура вручную, а необходимо это автоматизировать...для чего и нужен этот график
jota
В жёлтые ячейки подставляйте:
tрвв-температура возудуха на выходе
tрнв-температура возудуха на входе (наружная)
tр3- Т1 - температура в подающей магистрали
tр2 - Т2 - температура в обратной магистрали
По начальной и конечной точке настраивается электронный регулятор температуры, который выдерживает данный график в зависимости от нар. температуры
11Therion11
Цитата(jota @ 2.11.2012, 0:37) *
tрвв-температура возудуха на выходе
tрнв-температура возудуха на входе (наружная)
tр3- Т1 - температура в подающей магистрали
tр2 - Т2 - температура в обратной магистрали


Мне нужно знать зависимость tр3- Т1 - температура в подающей магистрали и tр2 - Т2 - температура в обратной магистрали ОТ tрвв-температура возудуха на выходе. Или хотя б одну tр3- Т1. Как же я могу их подставить???

Может я чтото неправильно понял но мне кажеться что этот график мне не поможет.


Скорее всего мне придеться самому строить этот график.




tiptop
Цитата(11Therion11 @ 1.11.2012, 23:54) *
26 машин приточной вентиляции... на каждой машине свой 3-0х ходовой кран и насос

Если там есть регуляторы температуры приточного воздуха, то непонятно, почему бывает "жарко"?

Цитата(11Therion11 @ 1.11.2012, 23:18) *
жарко - убавим
tiptop
Цитата(11Therion11 @ 1.11.2012, 23:18) *
Сейчас это все выставляется методом научного ТЫКА холодно - добавим, жарко - убавим

11Therion11 , можете ли Вы указать хотя бы одну точку для этого графика - например: "сегодня на улице было +5, мы сделали задание "45", весь день было не жарко и не холодно, а "самое то" ?
Бойко
Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 22:24) *
Если там есть регуляторы температуры приточного воздуха, то непонятно, почему бывает "жарко"?


Видимо приточные системы работают у него как отопительные.
Или центральный график (Т1) не блюдут.

Автору нужно толковей объяснить свои "хотелки".

"Жарко"... "Жарко" где? В помещении? Ну ставьте там датчик... правда причем тут тогда экономия... mad.gif
tiptop
Цитата(Бойко @ 4.11.2012, 23:51) *
Видимо приточные системы работают у него как отопительные.
Или центральный график (Т1) не блюдут.

Мне просто непонятно: если у приточек есть регуляторы, то какой параметр они поддерживают?
Не температуру воздуха?

Почему бывает жарко?! bang.gif
испытатель
Никак не пойму зачем все это, если можно поставить недорогой контроллер типа Овеновского ТРМ33 и пусть он крутит трех-ходовой клапан по требуемой температуре приточного воздуха. Ему уж точно будет все-равно какая погода на улице и в сети mellow.gif
11Therion11
Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 22:50) *
11Therion11 , можете ли Вы указать хотя бы одну точку для этого графика - например: "сегодня на улице было +5, мы сделали задание "45", весь день было не жарко и не холодно, а "самое то" ?


Нет нет....господа вы меня неправильно поняли....


с машинами все нормально!!!! на самих машинах краны регулируют, но температура в основном стояке поддерживается МАКСИМАЛЬНАЯ ... какой смысл держать стояк объемом 12 м3 температурой скажем 75 если машинам хватает 45???

Сейчас мы регулируем таким образом чтобы на самой крайней машине клапан был открыт на 100% и машина работала на все 100% и выдавала свои 19 - 20,5 градуса в помещение, на самой ближней машине клапан открыт на 96% и выдает 24 градуса как и задано!!! В принципе система работает нормально к ней вопросов нет... ВОПРОС В ЭКОНОМИИ!!!

Если я буду регулировать температуру основного стояка систем ПВ с помощью датчика наружной температуры а не методом тыка то реакция системы будет больше, лучше экономия, к тому же уйдет человеческий фактор ... а то оператор может недоглядеть и в теплые выходные на машины вентиляции подается 45, а должно быть к примеру 35,а это все деньги.

Температура в Т1 идет от котельной 60 - 62 градуса, обратка 57 - 59. По проэкту было 90/80...и все клапаны были открыты на 4-5%. Понизив температуру в стояках я с экономил 32000 м3 газа только за прошлый месяц по сравнению с прошлыми годами!!!!!Должны были сесть 75 000 м3 а скушали 43 000 м3.

tiptop
Цитата(11Therion11 @ 5.11.2012, 21:03) *
Сейчас мы регулируем таким образом чтобы на самой крайней машине клапан был открыт на 100% и машина работала на все 100% и выдавала свои 19 - 20,5 градуса в помещение, на самой ближней машине клапан открыт на 96% и выдает 24 градуса как и задано!!!

Это я, видимо, непонятно написАл. Ну, ладно, попробую ещё раз, другими словами.

11Therion11 , можете ли Вы указать хотя бы одну точку для этого графика, например:

"сегодня на улице было +5, мы сделали температуру прямой сетевой воды 45*С, при этом как нам и хотелось, у самой крайней машины клапан был открыт на 100% и машина работала на все 100% и выдавала свои 19 - 20,5 градуса в помещение ?

Или нужен вовсе не график tпр=f (tн.в) ? blink.gif
11Therion11
Цитата(tiptop @ 5.11.2012, 21:11) *
Это я, видимо, непонятно написАл. Ну, ладно, попробую ещё раз, другими словами.

11Therion11 , можете ли Вы указать хотя бы одну точку для этого графика, например:

"сегодня на улице было +5, мы сделали температуру прямой сетевой воды 45*С, при этом как нам и хотелось, у самой крайней машины клапан был открыт на 100% и машина работала на все 100% и выдавала свои 19 - 20,5 градуса в помещение ?

Или нужен вовсе не график tпр=f (tн.в) ? blink.gif


+ 12 - - 35


+ 9 - -40

+ 6 - - 43

+ 5 - - 45

но это все в сухую погоду!!! например неделю назад было сыро но + 8 тогда стояло 47.

ldee
Цитата(11Therion11 @ 5.11.2012, 23:03) *
Нет нет....господа вы меня неправильно поняли....


с машинами все нормально!!!! на самих машинах краны регулируют, но температура в основном стояке поддерживается МАКСИМАЛЬНАЯ ... какой смысл держать стояк объемом 12 м3 температурой скажем 75 если машинам хватает 45???

Сейчас мы регулируем таким образом чтобы на самой крайней машине клапан был открыт на 100% и машина работала на все 100% и выдавала свои 19 - 20,5 градуса в помещение, на самой ближней машине клапан открыт на 96% и выдает 24 градуса как и задано!!! В принципе система работает нормально к ней вопросов нет... ВОПРОС В ЭКОНОМИИ!!!

Если я буду регулировать температуру основного стояка систем ПВ с помощью датчика наружной температуры а не методом тыка то реакция системы будет больше, лучше экономия, к тому же уйдет человеческий фактор ... а то оператор может недоглядеть и в теплые выходные на машины вентиляции подается 45, а должно быть к примеру 35,а это все деньги.

Температура в Т1 идет от котельной 60 - 62 градуса, обратка 57 - 59. По проэкту было 90/80...и все клапаны были открыты на 4-5%. Понизив температуру в стояках я с экономил 32000 м3 газа только за прошлый месяц по сравнению с прошлыми годами!!!!!Должны были сесть 75 000 м3 а скушали 43 000 м3.


Уважаемый 11Therion11, поздновато увидел, но тоже желаю сделать вклад.
Всё же могу ошибиться, но, я понял всё так:
Регулирование температуры подаваемого теплоносителя подвластно.
Приточные машины сидят на гребёнке с большой протяжённостью.
До дальней машины теплоноситель всегда доходит с меньшей температурой чем до предыдущих.
Все приточные машины имеют индивидуальное автоматическое регулирование температуры подачи теплоносителя на свой водяной калорифер, они будут до последнего пытаться держать заданную температуру воздуха на выходе.
Заданная температура воздуха на выходе приточных машин примерно одна и та же. Примерно в диапазоне 20...22`С.

Привязываться к графику всегда считал не очень эффективным решением, так как график и факт бывает сильно отличаются.
В данном случае я поступил бы вот как:

1. Более простое решение:
Открыл бы клапан регулятор дальней приточной машины на 100%
На выходе дальней приточной машины врезал бы датчик температуры воздуха, и привязал бы его к ПИД-регулятору, который задаёт температуру теплоносителя в котельную, ну или где там у Вас регулируется температура теплоносителя.
ПИД-регулятор настроил бы на требуемую температуру воздуха в помещении.
Остальные приточные машины автоматически прикроются на столько, на сколько необходимо, что бы обеспечить требуемую температуру воздуха.
Это всё.

2. Более затратный:
Установить контроллер, который:
одним аналоговым входом контролирует положение клапана дальней приточной машины, либо задание на этот клапан, если это аналоговый сигнал.
Вторым аналоговым сигналом контролирует температуру воздуха на выходе дальней приточной машины.
Третьим аналоговым входом контролирует температуру подаваемого теплоносителя в подающем коллекторе.
Четвёртым аналоговым входом контролирует температуру возвращаемого теплоносителя в возвратном коллекторе.
Условия:
Если положение клапана меньше 98%, но больше 5%, и температура воздуха на выходе приточной машины выше либо равна уставке, то не греть теплоноситель.
Если температура воздуха ниже уставки, и положение клапана больше 98%, то подогревать теплоноситель по закону ПИД-регулирования.
Если разница температур теплоносителя между подачей и обраткой составляет более 25 градусов, то греть теплоноситель не смотря на предыдущие условия, до тех пор, пока разница температур не станет более или равно 20 градусов (это для защиты котла и всей трубопроводной системы вместе с соединениями и стыками от резких перепадов температур).
Аналоговым выходом производит регулирование подогрева теплоносителя по закону ПИД-регулирования.

Уважаемые коллеги, прошу Вас внести комментарии или корректировки в мой ответ, если что-то не так, потому что, если у меня возникнет подобная ситуация, я ведь буду пытаться решить это именно так как описано выше)) Это может оказаться не гуд, если что-то не так.
Composter
Цитата(11Therion11 @ 5.11.2012, 20:03) *
Температура в Т1 идет от котельной 60 - 62 градуса, обратка 57 - 59. По проэкту было 90/80...и все клапаны были открыты на 4-5%. Понизив температуру в стояках я с экономил 32000 м3 газа только за прошлый месяц по сравнению с прошлыми годами!!!!!Должны были сесть 75 000 м3 а скушали 43 000 м3.

вам прям в разрушителях легенд выступать нужно, как вы опровергаете законы термодинамики.

вы поймите что если вам нужно подать в систему 100 кВт, то изменив температуру вы не сделаете из 80 кВт 100 кВт !!!!

если конечно у вас 2 км трубы идет по улице, то уменьшив температуру вы уменьшите теплопотери.

уменьшая температуру вам нужно увеличивать расход. если у вас получилось съекономить значит либо наружные параметры были лучше, либо устновки не работали,либо чыто то другое, чудес не бывает.по проекту 90/80 это для наиболее холодной пятдневки, которая обычно в январе-феврале бывает и то не долго, и при уменьшении наружной температуры падает температура в теплосети.
may3ep
Цитата(Composter @ 13.6.2017, 12:38) *
вам прям в разрушителях легенд выступать нужно, как вы опровергаете законы термодинамики.

вы поймите что если вам нужно подать в систему 100 кВт, то изменив температуру вы не сделаете из 80 кВт 100 кВт !!!!

если конечно у вас 2 км трубы идет по улице, то уменьшив температуру вы уменьшите теплопотери.

уменьшая температуру вам нужно увеличивать расход. если у вас получилось съекономить значит либо наружные параметры были лучше, либо устновки не работали,либо чыто то другое, чудес не бывает.по проекту 90/80 это для наиболее холодной пятдневки, которая обычно в январе-феврале бывает и то не долго, и при уменьшении наружной температуры падает температура в теплосети.


Ну зачем столь категорично? Здесь уже закон сохранения энергии отходит на второй план.
В течении отопительного сезона нагрузка неравномерна. А если при этом котел тупо настроен на максимальную температуру, то при понижении нагрузки начинается перерасход газа. Чтобы это исключить мощность котла модулируется. А если в котельной у автора еще и конденсационные котлы....
MihaChe
Цитата(Composter @ 13.6.2017, 12:38) *
вам прям в разрушителях легенд выступать нужно, как вы опровергаете законы термодинамики.

вы поймите что если вам нужно подать в систему 100 кВт, то изменив температуру вы не сделаете из 80 кВт 100 кВт !!!!

если конечно у вас 2 км трубы идет по улице, то уменьшив температуру вы уменьшите теплопотери.

уменьшая температуру вам нужно увеличивать расход. если у вас получилось съекономить значит либо наружные параметры были лучше, либо устновки не работали,либо чыто то другое, чудес не бывает.по проекту 90/80 это для наиболее холодной пятдневки, которая обычно в январе-феврале бывает и то не долго, и при уменьшении наружной температуры падает температура в теплосети.


Цитата(may3ep @ 4.12.2018, 1:49) *
Ну зачем столь категорично? Здесь уже закон сохранения энергии отходит на второй план.
В течении отопительного сезона нагрузка неравномерна. А если при этом котел тупо настроен на максимальную температуру, то при понижении нагрузки начинается перерасход газа. Чтобы это исключить мощность котла модулируется. А если в котельной у автора еще и конденсационные котлы....



К тому же в самом начале автор писал, что теплоизоляция системы ТС не очень, а чем горячее вода, тем больше потери на трассе, что логично.