Танюха
Пожалуйста помогите! Рассчитала вытяжную противодымную вентиляцию в складе. На одном воздуховоде нужно устаноовить сразу три клапана. Все в одном помещении. Как их лучше разместить????
Valentinium
А зачем три клапана? А один "нестандартных" размеров (подходящий по сечению) не подойдет???

А про три клапана (в Вашем случае) нужно видеть схему!!!
Танюха
Схемка простая. Размер помещения 24х20, вот и решила разнести по площади. Заранее благодарю.
Valentinium
2 варианта решения (кстати можно и Ваш оставить)
Valentinium
Считали расход как: по периметру очага или по защите дверей эвак. выхода?
Что горит? Высота помещения? есть спринклеры? Какую высоту брали до нижней границы дыма?

Какой расход получился у Вас???