Если кто в курсе по сравнению со сталью:
— По деньгам;
— По безопасности эксплуатации;
— И вообще какие есть плюсы и минусы
 
 
 
 
  Лучше всего использовать медные трубы. Есть все стандарты, на трубу, фитинги, припои. есть нормы в СП 42-102-2004. Долговечнее и проще в обслуживании, чем сталь и сшитый полиэтилен
 
 
 
 
  А почему сшитый полиэтилен для внутреннего газоснабжения? Насколько мне известно, для внутреннего допускаются металлополимерные трубы. Строчку из норм в студию....
 
 
 
  Sever186
  13.11.2012, 8:26
  
 
  Я понимаю имеются в виду трубы по ТУ 2293-058-03321549-2007? обучались, монтировали, дороже получается, с комплектацией проблемы (далеко от центра)
а так быстро, чисто, эстетично, пожаробезопасно, можно в стену спрятать(есть маленький нюанс- условный проход на фитингах сильно заужен, может сказаться на гидравлике тк трубы для НД)
 
 
 
  Timka_911
  28.12.2012, 23:30
  
 
  А можно подробнее про ПЭ и МП во внутреннем газоснабжении... можно ссылку на нормативные документы и марку труб.
 
 
 
 
  СП 62.13330.2011, СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция 
Газораспределительные системы 
7.3 Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных металлополимерных труб допускается для газопроводов с давлением категории IV.
 
 
 
  Timka_911
  6.1.2013, 11:28
  
 
  Как монтажник, искренне надеюсь, что и до РБ и наших заказчиков дойдет)) 
 
 
   