Крекер
Доброго времени суток!.
Суть проблемы: регулятор РДС-150 (лохматого года рождения), установленный в ГРУ котельной, перестал стабильно работать. При изменении расхода ведет себя как обычная задвижка, т.е. расход растет - давление падает и наоборот. Сделали полную ревизию, ничего не нашли. Мучались с ним полгода, пока не заменили на новый РДГ-150Н с двухседельным клапаном. Теперь мучаемся с новым регулятором(((.
Симптомы: при настройке на расход до 700 кубов работает как часы, т.е. отслеживает небольшие изменения расхода и выравнивает давление (0,0021 МПа). При увеличении расхода свыше 700 кубов резко тупеет, ничего не чувствует, давление падает до 0,0015 МПа и не подрастает. Пилот становится нечувствительным, срабатывает только после значительных изменений положения стакана. Затем идет резкий скачек давления до 0,003 МПа.
Наши действия: продувка и прочистка всего, что есть в регуляторе; регулировка дросселей при устранении небольшого кача на малом расходе (на свечу); замена пружины пилота на более жесткую; работа пилота без стабилизатора напрямую со среднего давления 0,3 МПа.
Результат: при настройке СЕГОДНЯ, завтра ничего не сохраняется, регулятор живет какой-то своей жизнью и чихал он на нас на всех, сволочь.
Прошу помочь разобраться.
klikklja
Возможно у вас не хватает давления перед ГРУ, ещё фильтр посмотрите может забился- не пропускает необходимое кол-во газа
Крекер
Это уже проверено. Спасибо.
positronw
По всей видимости у Вас не открывается "большой" клапан, так как регулятор двухседельный. Не хватает давления газа под основной мембраной, чтобы оторвать клапан от седла. Регулировку дросселей Вы осуществляли на малом расходе (через свечу). Поэтому "малый" клапан работает, а чтобы оторвать от седла большой клапан давления не хватает. Можно посоветовать следующее: прижать верхний дроссель, через который сбрасывается газ после "пилота" в импульсную колонку и в сеть. И вообще проверить верхний дроссель насколько он прижимает, иногда попадаются бракованные.
Крекер
Сейчас будем попробывать.
Крекер
Не сработало.
uran33rus
Выверните полностью дросселя, посмотрите наличие фторопластовых шайб возможно при настройке выдавили их (бывали такие случаи). Возможно что прикрыто запорное устройство перед ГРП что не позволяет работать при большом расходе, проследите за давлением после фильтра при работе. Ну и есть смысл попробовать вынуть дроссельную шайбу установленную в колонке влияет на быстродействие.
Крекер
Дроссельной шайбы в колонке нет вообще, фторопластовые шайбы в норме.
Похоже проблема начинает проясняться, но не решаться. Видимо дело в том, что регулятор работает на минимальном режиме производительности. При этом режиме основную работу выполняет малый клапан из двухседельной пары. Его производительность до 900 кубов. При переходе на режимы, близкие к 750-850 кубов, работы малого клапана становится недостаточно и начинает открываться большой клапан. Но так как его пропускное сечение слишком велико, и он пропускает через себя слишком большую порцию газа, то происходит резкий бросок давления. Настройка дросселей для этого режима уже требуется другая, так как первично она делалась "по свече". Соответственно регулятор не понимает, что он дал слишком много газа (так как дроссели "прижаты" и проходящего через них импульса не хватает для своевременного прикрытия основного большого клапана) и ничего не делает.
Крекер
Проблема решена. Регулятор РДГ-150 заменен на РДГ-80. Работает отлично. Вывод: средний расход газа в котельной должен быть равен (примерно) средней производительности регулятора давления. Работа регулятора на нижнем пределе производительности результата не даст. Никакого.