Stanislav Gas engineer
  14.11.2012, 9:29
  
 
  У нас котельная с биобойлером на опилках с температурой теплоносителя свыше 130 градусов.
Какая процедура сдачи её в эксплуатацию, где можно её прочесть? Какие будут отношения с РТН?
 
 
 
 
  Наверное, в соответствии с 
приказом №212...
 
 
 
  Stanislav Gas engineer
  14.11.2012, 10:22
  
 
  Тоесть вы хотите сказать, что нет раницы газовая это котельная или на опилках, всё равно процедура одна и та же.
 
 
 
 
  Нет разницы, так как Ваши котлы  попадают под действие ПБ 10-574-03.
"Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации паровых котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и автономных экономайзеров с температурой воды выше 115 °С."
 
 
 
  Stanislav Gas engineer
  15.11.2012, 8:17
  
 
  Спасибо! Значит ийдём по старой схеме))