dimanovskiy
30.11.2012, 13:05
Отопление выполнено с помощью воздушно-отопительных агрегатов. Подскажите какие измерения и документы должны предоставляться по результату проведения пуско-наладочных работ, с сылкой на нормативную документацию.
Насколько я понимаю согласно СНИП 3.05.01-85 должен быть замерен расход воздуха и гидравлические испытания (на протечки). Но должны же еще какие то тепловые испытания проводится? Как можно проверить вырабатывает ли агрегат проектную тепловую мощность?
dimanovskiy
30.11.2012, 15:05
спасибо, но это ведь справочная информация, а нужны ссылки на нормативную документацию. Ибо подрядчик в принципе отказывается делать какие-то измерения, мотивируя тем что - "система работает, в здании тепло, че вам еще надо!?"
Тепловые испытания так же,как для любой системы отопления с актом. Тепло рассчитать по расходу и перепаду температур и сравнить с теплоотдачей, положенной по температурному графику.
Формы всех актов в Интернете есть