Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: наладка воздушно отопительной системы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
dimanovskiy
Отопление выполнено с помощью воздушно-отопительных агрегатов. Подскажите какие измерения и документы должны предоставляться по результату проведения пуско-наладочных работ, с сылкой на нормативную документацию.
Насколько я понимаю согласно СНИП 3.05.01-85 должен быть замерен расход воздуха и гидравлические испытания (на протечки). Но должны же еще какие то тепловые испытания проводится? Как можно проверить вырабатывает ли агрегат проектную тепловую мощность?
dimanovskiy
спасибо, но это ведь справочная информация, а нужны ссылки на нормативную документацию. Ибо подрядчик в принципе отказывается делать какие-то измерения, мотивируя тем что - "система работает, в здании тепло, че вам еще надо!?"
OYL
Тепловые испытания так же,как для любой системы отопления с актом. Тепло рассчитать по расходу и перепаду температур и сравнить с теплоотдачей, положенной по температурному графику.

Формы всех актов в Интернете есть
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.