Столкнулся с проблемой при вводе в эксплуатацию частотников ABB. Первый раз имею с ними дело. Предыдущий опыт - запуск 4-х ЧРП на базе Altivar61 (45 - 90кВт).
Исходные данные:
1. Несколько ПЧ: ABB ACS550-01-03A3-4
2. ЭД №1: ~3ф, 380В, 1.1кВт, 2.8А, звезда (барабан-мешалка)
3. ЭД №2: ~3ф, 380В, 0.75кВт, 2А, звезда (конвейер)
Согласно мануала забиваю в 99-ю группу номинальные параметры ЭД с заводской таблички. Далее выбираю скалярный режим управления. Пытаюсь выполнить идентификационный прогон (процедура 9910). Стартую... Слышен характерный свист из частотника и со стороны ЭД, через несколько секунд частота увеличивается с 0 и выше, ЭД раскручивается и в какой-то момент появляются рывки (не на номинальной частоте, свыше 30Гц где-то), привод дергается и процедура останалвиается с ошибкой F0001 (высокий ток). Два-три раза пытался повторить - результат тот же. Сбрасываю ошибку и пытаюсь в ручном режиме запустить привод. Стартую на 20Гц, повышаю частоту до 50, привод раскручивается и работает нормально. Стопарю.
Ситуация одинакова для обоих приводов с той-лишь разницей, что:
1) 075-ка опробовалась без нагрузки на помосте (его держали ногой, так он при этих рывках чуть не вырвался

2) Второй на 1.1кВт установлен в механизме (барабан-мешалка) под нагрузкой, но барабан был пустой. На 50Гц в ручном режиме ток не помню.
Вопрос:
Причина неудачи при первом прогоне. Что я делаю неправильно. Опыт небольшой.