Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Колодец с запорной арматурой на ливневку
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
ВК_ВК
Нужно ли ставить на сеть самотечной дождевой канализации колодец с запорной арматурой перед сбросом? Где это прописано?
andrey R
А зачем? smile.gif
Serg Ivanov
Чтоб дождь отключить. smile.gif
ВК_ВК
Цитата(Serg Ivanov @ 7.12.2012, 15:36) *
Чтоб дождь отключить. smile.gif


Вот и я думаю-кривая женская логика rolleyes.gif А на бытовую нужно? Сильно подозреваю, что да...Где это нормируется?
andrey R
Запорные устройства ставятся перед КНС, резервуарами и КОС. Во всех прочих случаях "отключать дождь" не нужно smile.gif
Да, еще дюкеры
ВК_ВК
Цитата(andrey R @ 13.12.2012, 22:58) *
Запорные устройства ставятся перед КНС, резервуарами и КОС. Во всех прочих случаях "отключать дождь" не нужно smile.gif
Да, еще дюкеры

Cпасибо!!!
Про "отключать дождь" поняла, а что делать с бытовой канализацией?
Serg Ivanov
Цитата(ВК_ВК @ 14.12.2012, 8:17) *
Cпасибо!!!
Про "отключать дождь" поняла, а что делать с бытовой канализацией?

Отключать. Потом - водопровод. smile.gif
Владимир82
На складе замёрзла ливнёвка на выходе и вода стоит в трубе(макс Д400) под самую крышу, в одном месте нашла себе дырочку и упрямо течёт на товар и рабочих. Если БЫ стоял такой кран в складе чтоб можно было отсечь ливнёвку до верху и засунуть через ревизку шланг с горячей водой отогрелась бы труба. закрыл ревизку, открыл кран и вода умчалась. Но его нет...
Serg Ivanov
Цитата(Владимир82 @ 9.2.2013, 1:44) *
На складе замёрзла ливнёвка на выходе и вода стоит в трубе(макс Д400) под самую крышу, в одном месте нашла себе дырочку и упрямо течёт на товар и рабочих. Если БЫ стоял такой кран в складе чтоб можно было отсечь ливнёвку до верху и засунуть через ревизку шланг с горячей водой отогрелась бы труба. закрыл ревизку, открыл кран и вода умчалась. Но его нет...

Цитата
20.3. При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.

Примечание. При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию.

СНиП 2.04.01-85*
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.