Друзья, подскажите пожалуйста, в первый раз сталкиваюсь с замечанием эксперта - предусмотреть съемную конструцию тепловой изоляции для запорной арматуры.

Трубопровод диаметром 57 мм. Температура теплоносителя 110 градусов. Трубы изолированы пенополиуретаном. Температура окружающей среды -42 градуса по самой холодной пятидневке. Прокладка надземная.

Я указал предусмотреть термочехол из вспененного синтетического каучука. Эксперт написал отказ, и еще раз написал это-же замечание.
Вопрос:
Как мне устранить это замечание, и что можно применить в качестве съемной конструкции тепловой изоляции в моем случае ?
буду очень благодарен, т.к это единстввенное замечание которое осталось.
А.В.
Мож это
что-то не грузится (((
То не грузилось то сразу все загрузились ))) (там одно и тоже, скачать один)
Geeft
Ссылку на норматив то он привел? На каком основании замечание?
Может быть, ему нужно было показать чертежик участка трубы с арматурой со съемной изоляцией и спецификацией? Позвоните и уточните, что он хочет.
doroninI
Ссылку привел СНиП 41-03-2003 п. 5.20

Замечание не снимается, следует откорректировать текстовую часть проекта в соответствии с требованиями. Приминение заливной изоляции для запорной арматуры не правомерно, для запорной арматуры следует предусмотреть съемную конструкцию тепловой изоляции.



В текстовой части ( ПЗ ) написал - в качестве съемной конструкции тепловой изоляции применить термочехлы.
A.B
Это с минерало-ватным утеплителем, на мой пенополиуретан пойдет ?
Есть ТПР на проектирование такой съемной конструкции ?
А.В.
Цитата(doroninI @ 7.12.2012, 16:16) *
Ссылку привел СНиП 41-03-2003 п. 5.20

Замечание не снимается, следует откорректировать текстовую часть проекта в соответствии с требованиями. Приминение заливной изоляции для запорной арматуры не правомерно, для запорной арматуры следует предусмотреть съемную конструкцию тепловой изоляции.



В текстовой части ( ПЗ ) написал - в качестве съемной конструкции тепловой изоляции применить термочехлы.
A.B
Это с минерало-ватным утеплителем, на мой пенополиуретан пойдет ?
Есть ТПР на проектирование такой съемной конструкции ?

Вы пробовали посмотреть: Серия 7.903.9 - 2 (Выпуск 2) - Тепловая изоляция арматуры и фланцевых соединений
doroninI
Сейчас посмотрю, но в глаза бросилась фраза - рабочие чертежи не распространяются на трубопроводы тепловых сетей.
А.В.
Цитата(doroninI @ 7.12.2012, 16:52) *
Сейчас посмотрю, но в глаза бросилась фраза - рабочие чертежи не распространяются на трубопроводы тепловых сетей.

До конца читать надо "........................... подземной бесканальной прокладки."
doroninI
Оно, спасибо A.B !
maxxde
Производим съемные термочехлы для арматуры. Обращайтесь.