Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Danfoss Hvac 6000
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
spaike
В общем имеется ВНС, с тремя двигателями. Два в работе, один в резерве. Управляется все это шкафом Grundfos PMU 2000 с частотником Danfoss HVAC 6000.

До этого никаких дел с этой станцией не имел, сегодня говорят надо изменить настройки подключения и отключения второго насоса в каскаде. Тоесть если первый насос не справляется, частотник выходит на 50 Гц и спустя 10 секунд подключается второй насос. При падении до 40 Гц на двух насосах, второй насос отключается.

Требуется сделать так чтобы второй насос отключался на 30 Герцах.

В меню частотника ничего этого не нашел, как и на шкафу управления.

Я в замешательстве unsure.gif
BROMBA
Цитата(spaike @ 20.12.2012, 18:32) *
В общем имеется ВНС, с тремя двигателями. Два в работе, один в резерве. Управляется все это шкафом Grundfos PMU 2000 с частотником Danfoss HVAC 6000.

До этого никаких дел с этой станцией не имел, сегодня говорят надо изменить настройки подключения и отключения второго насоса в каскаде. Тоесть если первый насос не справляется, частотник выходит на 50 Гц и спустя 10 секунд подключается второй насос. При падении до 40 Гц на двух насосах, второй насос отключается.

Требуется сделать так чтобы второй насос отключался на 30 Герцах.

В меню частотника ничего этого не нашел, как и на шкафу управления.

Я в замешательстве unsure.gif

Ну, вообще-то, в грюндфоссовских станциях работой частотника управляет контроллер: он следит за "сухим ходом", скармливает частотнику задание, и следит за тем, чтобы вовремя подключить 2-й насос.
Если 6000-ик работает самостоятельно, без контроллера, а в режиме регулирования процесса, тогда есть такая возможность:
- если 1-00=0 (open loop), тогда и голову морочить нечего - надо или лезть в контроллер, или обрубать контроллер, и отдавать управление частотнику.
- если 1-00=1 (close loop forward), то: раз - если давления насоса не будет хватать, регулятор вытолкнет мотор на 50 Гц, и будет "топтать трассу изо всей дури", это есть хорошо; два - идем в секцию 2, находим 2-24, и лепим туда вожделенные 30Гц; три - идем в секцию 3, ищем 3-23 1-st relay function, и лепим туда 20, шо значит F out > F high, или же 19, шо значит F out < F low, а потом в 3-24 и 3-25 лепим задержку на включение / выключение, шоб контактор 2-го насоса не чвакал каджые 3 раза в секунду; чипыри - подтыкаем к 1-й релюшке проводочки от катушки контактора 2-го насоса, и наслаждаемся слаженной и гармоничной работой станции. Всё.
У частотника 2 реле, если дополнительные насосы уже управляются через реле, Вы уже знаете, куда лопату втыкать, шоб там порыться... Вся логика работы допнасосов леххко организуется через секцию 2 "уставки, пределы, предупреждения" и секцию 3 "цифровые входы/выходы"... А дальше - немного фантазии...
spaike
Цитата(BROMBA @ 20.12.2012, 21:03) *
Ну, вообще-то, в грюндфоссовских станциях работой частотника управляет контроллер: он следит за "сухим ходом", скармливает частотнику задание, и следит за тем, чтобы вовремя подключить 2-й насос.
Если 6000-ик работает самостоятельно, без контроллера, а в режиме регулирования процесса, тогда есть такая возможность:
- если 1-00=0 (open loop), тогда и голову морочить нечего - надо или лезть в контроллер, или обрубать контроллер, и отдавать управление частотнику.
- если 1-00=1 (close loop forward), то: раз - если давления насоса не будет хватать, регулятор вытолкнет мотор на 50 Гц, и будет "топтать трассу изо всей дури", это есть хорошо; два - идем в секцию 2, находим 2-24, и лепим туда вожделенные 30Гц; три - идем в секцию 3, ищем 3-23 1-st relay function, и лепим туда 20, шо значит F out > F high, или же 19, шо значит F out < F low, а потом в 3-24 и 3-25 лепим задержку на включение / выключение, шоб контактор 2-го насоса не чвакал каджые 3 раза в секунду; чипыри - подтыкаем к 1-й релюшке проводочки от катушки контактора 2-го насоса, и наслаждаемся слаженной и гармоничной работой станции. Всё.
У частотника 2 реле, если дополнительные насосы уже управляются через реле, Вы уже знаете, куда лопату втыкать, шоб там порыться... Вся логика работы допнасосов леххко организуется через секцию 2 "уставки, пределы, предупреждения" и секцию 3 "цифровые входы/выходы"... А дальше - немного фантазии...

Благодарю за подробный ответ wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.