Коллеги, доброго времени суток!
Проектируем завод в сибири. В результате работы технологического оборудования образутся избыток водородсодержащего газа (ВСГ хим.состав молярный: метан 85%, водород 15%, примеси СО и С2Н4 не более 0,02%; низшая теплотворная способность 7690ккал/нм3; плотность 0,626 кг/нм3 ) . Избыток газа около 6 т/ч.
У заказчика возникает желание утилизировать часть ВСГ в системах теплоснабжения.
Изучив норматив, четких запретов не нашел на использование ВСГ для собственных нужд предприятия (теплоснабжение).
В интернете нашел статьи по поводу сжигания ВСГ разных концентраций: http://www.rae.ru/forum2012/313/2916 . Из нее можно сделать вывод, что при концентрации водорода 15% параметры факела и температура в топке сильно не изменятся.
Соответственно возникают вопросы:
1) Можно ли сжигать ВСГ в топках котлов (современные жаротрубники + вентиляторные наддувные горелки) или применять специальные технологические печи?
2) Как посмотрит гос. Экспертиза на использование ВСГ?
3) ВСГ вызывает водородную коррозию и при достаточно высоких температурах и давлениях. У нас давление 1,2МПа и температура 20˚С. Согласно ПБ 03-585-03 таблица 3 нам подходит сталь 09Г2С. Так ли это ?
4) Есть ли какие другие нормативы по качеству газа кроме ГОСТ 5542-87 ??? Если газ применяется для собственных нужд завода, следует ли рассматривать требования этого норматива?
T-rex
Для котельщиков нормы по составу газа достаточно жесткие, а раньше у всех НПЗ был лишний ВСГ (пока ЕВРО топлива вводить не стали). И заводы не могли отдать энергетикам газ на сжигание - поэтому обычно сжигали его в своей топливной системе. В общем и Вам предлагаю такое же решение - направить этот ВСГ в топливную сеть завода/установки, если такая есть.
По водородной коррозии - указанные условия достаточно мягкие тут и сталь 20 пойдет. Был опыт эксплуатации компрессоров ВСГ - концентрация 80% об, давление 5 МПа, температура 120 град.Ц - проектные институты в проектах подключались Сталь 20. Родной материал обвязки - импорт ASTM A333 Grade 1 вроде была
T-rex
Глянул Правила, для Вашего парциального давления Н2

р(Н2) = 1,2* 0,15=0,18 МПа

температура применения углеродистых труб 290 град. Ц. А сталь20 и 09Г2С в одной строке