Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как подобрать диаметр трубы ГВС если на ней установлен термостатический смесительный клапан?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Уу Иччитэ
проектирую ДОУ. В групповых санузлах горячяя вода не должна быть выше 37, в остальных местах не должна быть ниже 60 градусов. В нормах дан только 1 расход и не описывается ее температура.
Как расчитать расход горячей и холодной воды в санузле, где стоит этот термостат. смесительный клапан? При такой температуре потребление в основном будет только горячей воды. Что делать?
Кстати попутно: этот садик будет в деревне, где нет централизованного водоснабжения, вода привозная, нужно ли в этом случае устанавливать общий водомер?
alexandrpjatkov
Цитата(Уу Иччитэ @ 26.12.2012, 10:01) *
В нормах дан только 1 расход и не описывается ее температура.
Как расчитать расход горячей и холодной воды в санузле, где стоит этот термостат. смесительный клапан?

А Вы гидравлику считаете? Вот и посмотрите какой расход будет на соответствующем участке водопровода...
Alena.K
Сама сейчас проектирую ДОУ на 230 мест. В детских сан узлах поставила смесительные клапана по диаметру трубы - 20, но отдельный расход на детские сан узлы не считала - считала расход целеком на ДОУ (и мойки на кухне и детские приборы), как в примере который удалось раздобыть у проектного института который проектирует садики и успешно их сдает в эксплуатацию.
А у вас требуют?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.