ВиВка
Уважаемые проектировщики, помогите разобраться. helpsmilie.gif
Ситуация такая. Проект уже прошел экспертизу, но остались деньги и решено сделать в подвале постирочную (прачечную). Проблема в том, что постирочную нужно расположить в помещениях подвала, поэтому подключение стиральных машин будет ниже уровня канализации примерно на 1,20-1,50 м. Что посоветуете исходя из собственного опыта? Начиталась в ин-нете, что Sololift и ему подобные насосы быстро выходят из строя, хотя и предназначены для решения такого рода проблеммы. unsure.gif
Dima_UA
что значит ниже на 1,2-1,5 м канализации - люка колодца, лотка трубы? какие расходы? есть не только сололифты, а драйнлифты, мультилифты, есть и наружные КНС.
aminopower
Цитата(ВиВка @ 11.1.2013, 13:16) *
Что посоветуете исходя из собственного опыта?

В первую очередь озадачился бы какой напор у сливного насоса, в последнюю-наружной КНС для одной стиральной машины. 1,20 м не такая уж и много, что бы что-то городить.
nick2
при постирке должна присутствовать прачка.
ставьте сололифт. присмотрит за ним.

напор "насосика" стиралки составляет около 1,5 м. если решитесь подключать напрямую в канашку - обязательно с клапаном-хлопушкой, а лучше всего с разрывом струи, иначе все стоки будут у Вас в машинах.
можете , конечно поднять машинки на подиум, чтобы перепад высот уменьшить , только нужно делать капитальный, бетонный, никаких сварных металлоконструкций
Dima_UA
и надо учитывать, что температура стоков 90-95 С - не все насосы подойдут
ВиВка
Спасибо за советы, вы мне очень помогли clap.gif
Думаю, что попрошу "приподнять " машинку и подключусь напрямую с разрывом струи.