Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена приборов отопления.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Антон Л.
Здравствуйте.

Недавно устроился на работу, частью которой является согласование замен приборов отопления в кваритрах. Для этого нобходимо делать расчёты, чтобы не ухудшить условия работы стояка (сопротивление и мощность в данной квартире). Подскажите пожалуйста (может у кого есть опыт в этом деле) как просчитать такую замену. Т.е. например наиболее частый случай: меняют Комфорт-20 или М-140 по проточной схеме на какие-нибудь итальянские. В "Справочнике проектировщика" Староверова очень всё мудрёно, там идёт расчёт новых систем отопления и каждую замену по нему считать не очень...
Я например в данный момент делаю так: мощность новых приборов должна быть равна старым (просто смотрю по справочнику и прайсам к новым приборам), плюс необходимо проточную схему менять на схему с замыкающим участком и кранами на подводках. Чую, что замыкающий участок вносит искажения в мощность и сопротивление. Как считать или по какой книжне (может быть URL)?
Может кто-нибудь этим тоже занимается? Можно попереписываться :-)

Заранее благодарю за ответы?
OVKT
Если схема известна, можно сделать расчёт. Какая разница, сами ли Вы её проектировали, либо получили по факту? Непонятно: меняют приборы во ВСЁМ доме (подъезде), или только в части Квартир?
Антон Л.
Здравствуйте.

Вообще, меняют приборы только в одной квартире, т.е. поидее я не знаю, что твориться в квартирах выше и ниже. У меня перед глазами конкретный прибор отпления, и мне нужно "заменить" его на новый так, чтобы он по мощности и сопротивлению был почти аналогичен старому.
В принципе если бы оставалась проточная схема, то тут всё просто - мощность по справочнику у старого и нового должны быть равны. Но на сколько я понимаю сейчас требуется устанавливать замыкающий участок и шаровые краны на подводках к прибору (может я не прав), что несколько меняет радужную картину...

Заранее благодарю за ответы!
Alex_
Навскидку: Замыкающий участок Ду на 1 шаг меньше чем стояк снизит расход через радиатор на 50% и мощность на 25%, т.е надо поставить прибор на 25 % мощнее, если, по словам жильцов, старый давал достаточно тепла. Для большинства квартир более точный расчет и не нужен
Антон Л.
Здравствуйте.

То, что замыкающий участок на один калибр меньше стояка снизит расход ч/з прибор на 50% понятно (только мощность вроде как на 25% упасть не может), но вот есть ли источник информации (книга, пособие, WWW), в котором бы это расписывалось?
И ещё, как этот замыкающий участок скажется на сопротивлении?

Заранее спасибо за ответ!
Alex_
Цитата(Антон Л. @ Apr 13 2005, 16:43 )
только мощность вроде как на 25% упасть не может, но вот есть ли источник информации (книга, пособие, WWW), в котором бы это расписывалось?

25 % - это с запасом. Без проекта системы отопления дома в целом, и не зная, что там понакрутили на стояках "мастера на все руки" по ремонту квартир из ближнего зарубежья, более - менее точный расчет невозможен.
Igor Barishpolets
Схема проверки простая "как угол дома":
1. Поиск проекта (при отсутствии нарисуйте сами).
2. Поверочный гидравлический и теплотехнический расчет.
3. Повторный расчет с новым прибором отопления.
4. Рекомендации.
Okulist
Произвести расчет у Вас скорее всего не получится. Если дом старый, то трубы уже заросли основательно, проект не найдете, а рисовать его заново по обмерам - достаточно трудоемкая работа. Определить расходы по стоякам, используя показания манометров, поверенных при царе Горохе - тоже пользы мало. Сопротивление стояка при установке замыкающего участка увеличится однозначно, особенно при установке на радиатор термостатического клапана. Увеличить поток воды в радиатор можно, установив замыкающий участок со сносом к радиатору. Подводки приварить к стояку отводами. Обратите внимание на соответствие температуры воды в стояке расчетным параметрам, особенно на 1 этаже. В моей практике случалось в морозный день иметь температуру в стояке 45 град.
Alex_
Цитата(Igor Barishpolets @ Apr 14 2005, 08:42 )
Схема проверки простая "как угол дома":
1. Поиск проекта (при отсутствии нарисуйте сами).
2. Поверочный гидравлический и теплотехнический расчет.
3. Повторный расчет с новым прибором отопления.
4. Рекомендации.

Сколько денег дополнительно к стоимости замены 3-4 приборов можно взять с заказчика за такую "простоту"? Все равно это даст точность 20-30%.
По - жизни, все что я уже писал + замыкающий участок поближе к прибору + вентиль без резинового уплотнителя на подаче + шаровый кран на обратке. Проблем не было.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.