А у меня почему то другая цифра – 21,6м

1. Минимальное значение свободного напора (согласно СНиП) в точке 2 – 26,0м.
2. Пьезометрическая отметка в точке 2 - 95 + 26 = 121м.
3. Потери напора от т.1 к т.2 (для трубы 219х6) - 0,6м.
4. Пьезометрическая отметка в точке 1 - 121 + 0,6 = 121,6м.