shushukin
29.1.2013, 8:52
Подскажите пожалуйста, где будет правильно проложить магистральные трубопроводы (разводку по стоякам с арматурой) в жилом доме построенному по первому принципу строительства с сохранением вечномерзлых грунтов, т.е. дом на сваях, пол первого этажа это наружная стена, нет ни подвала, ни чердака.
ivan-l-ing
30.1.2013, 8:59
Цитата(shushukin @ 29.1.2013, 9:52)

пол первого этажа это наружная стена,
Эту фразу я вообще не понял.
Что касается разводки всё как в стандартном доме без подвала и чердака. Задачу сохранения грунтов решает строительная теплотехника.
ну понятно все. стена, только на боку лежит, и ходят по ней изнутри.
а что, великое множество вариантов прокладки этих самых трубопроводов ?
можно внизу, можно вверху, можно между, в конструкциях или открыто. Почти всяко - будет правильно. Главное, чтоб работало.
shushukin
31.1.2013, 2:30
Снизу под ростверком нельзя, т.к. вне здания нельзя прокладывать трубопроводы диаметром меньше 50 мм (из тех условий), а отводы к стоякам диаметром 25 мм. Также сложно будет хорошо теплоизолировать запорную арматуру, придется придумывать куда девать воду от спускников (слив воды на грунт запрещен).
Внутри здания над полом, вдоль наружной стены, также нельзя, т.к. прокладывать магистральный трубопровод в жилых комнатах нельзя.
Остается делать планировку с общим коридором, где в подпольном канале и будет вся разводка.
Хорошо, а верхняя разводка вас чем не устраивает ?
Трубы кладут в канале над утеплителем первого этажа под чистым полом. Нельзя чтобы грунт оттаивал. Есть книжка И.А.Казанцев, И.С.Либер Тепловая защита и инженерное оборудование зданий на Крайнем Севере- Л.:Стройиздат,1995.
Спасибо, осталось найти эту книжку.
В магаданской области большинство старых домов спроектировано с верхней разводкой, но сейчас от неё повсеместно отказываются
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.