Уважаемые форумчане и профи своего дела, прошу помощи в вопросе расчета притока и вытяжки.
Технического задания как такового не имеется, сказали расчитай, преподнеси список материалов, а мы сами все запилим.
Суть проблемы:
Имеются 2 технических помещения, в которых производиться ремонт оборудования с выделением вредных запахов, лежащие на разных высотах относительно пола, и соединенные друг с другом небольшим коридором. Температура в помещении по моим прикидкам должна соответствовать примерно 20-23 градусам. Колорифер электрический имеется. Так же есть туалет, который требует только вытяжки.
1 помещение: 85м2 с высотой потолка 3м.
коридор длиной 3м, шириной 1.5м и высотой потолка соответственно 3м, далее идет лестница 4 ступенями вниз, высота до потолка приобретает еще +1 метр.
2 помещение: 25м2 с выстотой потолка 4м.
Туалеты 2 штуки с размерами 1.5м ширина, 2 высота, 2 длина.
Оборудование для всего этого:
Вентилятор Ostberg RK 500x300 B3 который будет работать на приток.
Вентилятор VKA 315 LD который будет работать на вытяжку.
Воздуховоды будут использоваться диаметрами 315мм и 200мм соответсвенно.
Общий канал вытяжки будет 315мм, вытяжные точки будут вестись трубой 200мм к общему каналу с переходом с 200 на 315, их будет 5.
Приток будет от движка идти длиной 7.5м с одним переходом 90 гр. воздуховодом 315мм, далее переход на 200мм и разветвление 45гр. на 2 выхода длиной по 7.5м.
По моим расчетам на 1 помещение нужно ~700м3\ч на 2 помещение ~350м3\ч.
Кратность воздухообмена я брал за 3, с нормой расхода на 1 человека 60м3\ч.
Количество человек в 1 помещение я взял за 25, и во 2 помещении за 8.
Вопрос:
Хватит ли этих 2х вентиляторов, чтобы обеспечить более-менее нормальную вытяжку и приток без понижения давлений в помещениях ?
п.с. с вентиляцией никогда раньше не занимался, делаю всё в первый раз с нуля.