Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 16:12)

Ошибся, плюс - это извращение

да и плюс это не извращение - если в разумных приделах немножко увеличив диаметр ключевое слово НЕМНОЖКО на сортамент мы существенно уменьшаем потери если участок сети очень длинный то это приемлемо.
я же не говорю об выборе труб отличающемуся на десятки сортаментов от экономически выгодного, а всего навсего 1-2 сортамента
тоесть не будем мы для того же расхода в 15 л/с брать трубу припустим 32 мм или 700 мма
все в приделах экономически выгодного 1-2 сортамента
Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 16:12)

На расход 100л/с (упоминается автором) - 273х6 (скорость 1,88л/с) плюс расчет.
ну будет диаметр 250-350
а как вы говорите после расчета, будем точно знать какой лучше всего подходит
для расхода 100 л/с диаметр 350 мм - тоже ниего так - и скорость нормальная и потери не большие - и на сортамент больше (плюс) экономически выгодного
как ни крути все около экономически выгодных диаметров вертится