Цитата(amis @ 30.1.2013, 11:44) 

1. нет насосов первичного контура, контура бассейна
Насосы встроенные в котлах, контур бассейн отдан бассейнщикам, т.к. на подобран ТО и т.д.
Цитата(amis @ 30.1.2013, 11:44) 

2. мощность котла я бы указал на схеме
согласен
Цитата(amis @ 30.1.2013, 11:44) 

3. не указана марка стрелки, коллекторов
4. для 3-х клапанов надо бы указывать Kvs
есть в спецификации, но можно и добавить
Цитата(amis @ 30.1.2013, 11:44) 

5. с дымоходом что-то неясное, непроработанное
дымоход по фасаду на отдельном листе. позже приложу
Цитата(amis @ 30.1.2013, 11:44) 

В какой программе делаете модель?
всё в magicad