Полная версия этой страницы: 
Расчёт змеевика 
  
  
 
  Longer3000
  31.1.2013, 12:32
  
 
  Уважаемые теплотехники (если таковые имеются). Задача такая: Имеется 3 конденсатных бака по 12 м^3 каждый. Конденсат сливается из кожухотрубных теплообменников с температурой порядка 250 градусов (если я правильно понял, пар в теплообменник поступает с температурой 250, следовательно конденсат будет с чуть меньшей температурой). Так вот, я хочу поставить вместо 3-х баков один, в нём смонтировать змеевик, через который пустить воду на отопление. Подскажите методику расчёта. Только не советуйте рыться в книгах, поскольку и так моного их перечитал, а точной методики так и не нашёл. Возможно, есть у Вас примеры расчёта такого плана. Буду благодарен за скорый ответ. Спасибо.
 
 
 
  alexius_sev
  31.1.2013, 12:35
  
 
  давление в теплообменнике какое со стороны пара? про перегретый пар слышали что-нибудь?
хм...котел вытянет систему отопления? Мощности прикидывали?
 
 
 
  Longer3000
  31.1.2013, 12:48
  
 
  давление пара 1,3^10^6 Па
Мощности ещё не прикидывал
 
 
 
  alexius_sev
  31.1.2013, 12:52
  
 
  После конденсационных баков вода идет обратно в котел?!
Они хорошо заизолированы?
Температура около 190 градусов при давлении 1.3 МПа (точка насыщения)
 
 
 
  Longer3000
  31.1.2013, 12:58
  
 
  190 градусов - это температура после теплообменника будет?
после конденсационных баков вода не идёт в котёл. Там целая система. Но в итоге вода сливается в канализацию.
Насколько мне известно, то баки заизолированы.
 
 
 
  alexius_sev
  31.1.2013, 12:59
  
 
  Сначала вам надо прикинуть мощность системы отопление, и понять вытянет ли котел. Я бы отвел пар на кожухотрубный теплообменник для системы отопления чего вы там хотите. такой вариант не подойдет?
 
 
 
  Longer3000
  31.1.2013, 13:01
  
 
  Дело  в том, что вопрос заключается именно в утилизации тепла конденсата
 
 
 
  alexius_sev
  31.1.2013, 13:04
  
 
  Надо схему, так сложно сказать, вдруг конденсат обратно в котел подается? тогда нет утилизации. А если со стороны слива от периодических продувок, тогда есть утилизация. Без схемы котельной не скажу
А если конденсат просто сливаете, тогда зачем змеевик? Не проще ли теплообменик емкостной, и через него гнать воду при помощи насоса? Хотя разницы нет, но монтаж так проще
 
 
 
  Longer3000
  31.1.2013, 13:11
  
 
  Вот схема
Цитата(alexius_sev @ 31.1.2013, 14:04) 

А если конденсат просто сливаете, тогда зачем змеевик? Не проще ли теплообменик емкостной, и через него гнать воду при помощи насоса? Хотя разницы нет, но монтаж так проще
конденсат содержит замазученные стоки
 
 
 
 
 
  Конденсат 250*
Не ясна степень загрязнения.. в общем случае.... 
Такой конденсат лучше направлять в расширитель (непрерывной продувки)... ищите расчет расширителя непрерывной продувки (не проблема)...На выходе получаете чистый пар вторичного вскипания и воду/конденсат... давление/температу выбираете сами при расчете....
Потом конденсат в стандартном теплообменнике (охладитель конденсата) "вода/вода"...
Общий принцип... грязь лучше локализовать в месте загрязнения...
 
 
 
  Longer3000
  4.2.2013, 19:44
  
 
  Ребята, я благодарен, конечно, но я просил методику расчёта, а не советы по поводу изменения технологической схемы и т. д.
 
 
 
  alexius_sev
  4.2.2013, 20:06
  
 
  Методики как токовой у меня нету, есть пару книг, которые вы могли бы найти на просторах инета.
Тут есть книга 
Справочник по теплообменникам. Под ред. О.Г. Мартыненко, Том 2, 1987 Там что-то есть про змеевики,почитайте, а так более правильно обратиться к производителям ТО, либо в институты , которые выпускают , например, деаэраторы. Они вам смогут рассчитать  сварить.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.