Полная версия этой страницы: 
Котловой насос
  
 
 
  Добрый день, подскажите пожалуйста, как подобрать насос для котлового контура, котельная на 9,45МВт, три котла по 3,15МВт (котлы Турботерм-3150), от котлов теплоноситель будет поступать до теплообменников и обратно.  Заранее спасибо.
 
 
 
 
  Необходимо знать температурный график, сопротивление котлов, теплообменников, участка между котлами и ПТО, режим работы котлов и ПТО. Нюансов много...
 
 
 
 
  to 
AntohaПо разности "расчётных" температур для котла (максимальных) вычисляется требуемый расход воды через котёл.
А дальше надо считать всякие Kv...
Цитата(Antoha @ 14.2.2013, 12:33) 

котлы Турботерм-3150
Может быть, подойдёт что-нибудь типа BL 100/220-7,5/4 ? 
 
 
 
 
  На такой нагрузке, не стал бы я схему со стрелкой ставить. Я бы подмешивающий, типа НКУ вкрячил.
 
 
 
 
  Когда подбираете насос в котловой контур, подумайте прежде всего об эксплуатации. А то наподбирают насосов в котловой контур с напором в 35 метров, а потом еще и защиту организуют на ЭКМе.
 
 
 
 
  Цитата(lexacs @ 17.2.2013, 22:48) 

наподбирают насосов в котловой контур с напором в 35 метров, а потом еще и защиту организуют на ЭКМе.
Непонятно...
Защита на ЭКМ'е, она, что - в эксплуатации "не айс" ?
 
 
 
 
 
  Цитата(tiptop @ 17.2.2013, 22:37) 

Непонятно...
Защита на ЭКМ'е, она, что - в эксплуатации "не айс" ?
1.Если ставим ЭКМ, всегда на него подаем пониженное напряжение 12-24V.
2. На индикацию работы насосов ставим только диф.реле или реле протока, прошу запомнить как постулат и опять же лучше 12-24V.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 